마찰손실 20mmAq/m냉동기 마찰수두 3m가습기? 마찰수두 3m1. 순환펌프 양정은?2. A~I까지 구간별 양정을 답하시오가장 헷갈리는부분은 E부분입니다.그리고 마찰수두 3m면 그냥 3mAq인건가요?
첫댓글 (40+40+40+38)×0.02+3+3=9.16으로 알고 있습니다. E점은 보일러가있으므로 38미터로 배관마찰을 적용하는것으로...
저도 순환펌프양정은 그렇게 답을 했는데, 구간별 양정에서 E구간에서 실양정 2미터를 빼야는지를 모르겠더라구요.
건축설비기사 22년 2회 7번문제인데 보일러수직고 2미터에 대한 수두는 압력강하2mAq해야 한다고 나오네요.
답내용
아 그럼 구가 E에서 실양정 2를 차감하는게 맞군요 답변감사트립니다
첫댓글 (40+40+40+38)×0.02+3+3=9.16
으로 알고 있습니다. E점은 보일러가
있으므로 38미터로 배관마찰을 적용
하는것으로...
저도 순환펌프양정은 그렇게 답을 했는데, 구간별 양정에서 E구간에서 실양정 2미터를 빼야는지를 모르겠더라구요.
건축설비기사 22년 2회 7번
문제인데 보일러수직고 2미
터에 대한 수두는 압력강하
2mAq해야 한다고 나오네요.
답내용
아 그럼 구가 E에서 실양정 2를 차감하는게 맞군요 답변감사트립니다