유효전력 KW
무효전력 Kvar
피상전력 KVA
라고 알고 있어요
문제에서 유효전력, 무효전력이 주어지고 변압설비 150[KVA]의 콘덴서를 설치해서 역률을 구하라고 하면
무효전력[kvar]-변압기[KVA] = 무효전력[kvar] 이렇게 되던데
단위가 같은건가요 ?
첫댓글 최종인 원장님 강의 보시면 말씀해주시는데 같다고 보시면 될 것 같습니다. 분명히 다른 단위이지만 똑같이 쓰인다고 말씀하셧던 게 기억나네요 ^^ 정확한 답변 못드려서 죄송합니다.
콘덴서는 무효전력만 공급하고 유효전력은 공급하지 않기 때문에피상전력 = √(유효전력²+무효전력²) = 무효전력이 되어kVar = kVA의 관계가 성립하게 됩니다.즉, 이 경우는 단위의 혼용이 가능하게 됩니다.실제 현장에서도 두 단위를 혼용해서 쓰니 참고하시면 좋을 듯 합니다. :)
감사합니다