★ 검측업무
1. 레지던스
* 레지던스공구 세대배관공사 검측(방통 예정)
- 구간 : 67층 3호세대 샘플점검 및 기타세대 점검(이정로과장,작업팀장,김오균,박재문,조동희)
- 결과 : 적합 함
- 중점점검 : 바닦매입배관, 방화구획, 비상등,원격검침Line 점검
- 기타 : 가능한 슬라브매입배관 사용하고 변경된곳 위주로 노출배관 실시 요청
경관조명 방화구획처리 안된곳 건양에 처리통보
- CD배관 커플링 1개 샘플링 점화시 쉽게 불붙고 화(火)원 없어도 계속 탐
. 제작업체 유선확인결과 허브(캡쪽)은 돌가루 부족할 수 있어 가능성 있다고 함.
. 지하4층,3층 네오텍 창고 보관중인 CD컨넥터 샘플링 취하여 화(火)원 점검함→ 모두 정상 확인 함
★ 인수검사
1.레지던스
- 고장력비방수후렉시블(16) 현대 2500M : 세대 배관용
- 고장력비방수콘넥터(16) 원터치 현대 3000EA : 세대 배관용
- 고장력방수콘넥타 GW(36) 현대 100EA :5 9층 기계실 용
- 고장력방수후렉시블GW(36) 표준방수 현대 90M : 59층 기계실 용
- 방화포 MG-1000 마가켐 120장 : 방화구획 처리 용
- 실란트 MG-158 마가켐 흑 250EA : 방화구획 처리 용
★ 기타
- PMIS 승인문서 1건 및 검측요청서 3건 진행
- 건양 : 레지던스 내주부(공영부) 천장공사 前 경관조명 관련된 곳 방화구획 검측 진행 요청 → 차주부터 진행키로 함(by:심재연부장)