안산 와동 미세한 누수탐지 공사
안녕하세요~~
청풍 누수탐지 공사입니다
오늘 현장은 건축한지 2년차 주택인데
누수가 됩니다
집주인께서 스트레스가 이만 저만이
아닙니다
2층에서 물이 새서 1층 천장으로 아주 조금
물이 떨어지고 있습니다
여러 공사 업체에 물어봐도 뚜렸한 해결책을
내놓지 못하는 상황입니다
대부분 화장실 방수가 문제가 있으니
공사를 해야된다고 했다고 하는군요
자~그럼 어떤 상황인지 보실까요~~
1층 천장에서 물이 떨어지니 사각으로
절단해서 관찰을 하는것으로 보입니다
2층에는 물떨어지는 근처가 화장실입니다
바닥에는 그릇으로 떨어지는 물을 받고있어요
신문지가 아주 조금 젖어가고 있더군요
2층 집을 관찰 하던중에 이상한 곳을 발견했습니다
화장실 세면기 뒷벽인데 벽지가 젖어서 곰팡이가 피어있고
손으로 만지면 축축한 느낌이 들더군요
왠지~~이상한 촉이왔습니다
집주인께서는 화장실 청소를 해서 그런가 생각이
들었다고 말씀을 주셨어요
아무리 화장실 청소를 해도 그렇지 이상하다~~이상해
뒷벽이 젖는 부분이 세면기 있는곳이라서
집중적으로 살펴봅니다
역시나 촉이 맞았어요 온수 배관 벽이 젖어서
물이 슬금슬금 나오더군요
벽을 조금 뜯어서 살펴보고 있습니다
물기가 슬금슬금 베어나와요
벽에서 물기가 젖어 나오는 영상
온수 배관 벽을 뜯었는데 누수되는 곳이 없더군요
분명히 물기는 젖어서 올라오는데요
분명히 온수 배관이 물이 새는것은 맞는것 같은데~~
그래서 공압 넣어서 누수탐지를 합니다
온수 배관이 미세하게 누수는 맞아요
압이 아주 미세하게 떨어집니다
아주 정확하고 신속하게 누수탐지를 위해서
추척용 가스 주입해서 가스 탐지로 합니다
조금 있으니 바로 가스 탐지기 경보음 울립니다
온수 배관 누수가 확실히 맞아요
부담없이 바닥 더 뜯습니다
가스 탐지기가 경보음 울리는 영상
바닥을 더 뜯어서 온수 배관에 비누 거품
발라보니 거품이 보글보글 올라와요
비누 거품이 보글보글 올라오는 영상
바닥을 더 뜯어야 되겠어요
바닥을 더 뜯었더니 온수 배관이 미세하게
누수가 됩니다 결속선(철사)로 묶었던
부분에서 아주 미세하게 누수가 되더군요
온수 배관이 미세하게 누수되는 영상
비누 거품이 보글보글 올라와요
누수되는 PB(에이콘) 배관 절단했습니다
부속 연결해서 새배관으로 연결했습니다
집주인께서 같은 타일이 없다고
보이는 타일로 붙여달라 하십니다
세면기 원위치 했습니다
이상으로 누수탐지 공사 마무리합니다
감사합니다~~
안산 시흥 시화 출장 시공(안산 와동 위치)
031-401-7784 413-3536
010-2470-7351 011-334-7351
보일러배관누수 온수배관누수 직수배관누수 상수도배관누수
최고의 장비와 노하우로 시공합니다
연중무휴