요 문제에서요
문제(2)번에 사이렌 작동이라서
1개회로 이상 작동하면 사이렌경보가 나가는건가요?
원래 교차회로방식이면
감지기 오작동 방지로
2이상의 감지기회로가 동시에 동작되야 작동되는 거잖아요우? 그거랑 다른건가요?
그리고 아래문제에선
문제(3)번에③번은 b접점 명시하지않으면 오답인건가요?
아래문제에선
자탐설비인데 발신기에 종단저항이 왜 2개씩 들어가는건지
궁금합니다.
핸드폰으로 작성해서 사진 위치가 바뀌었네요
ㅠㅠ
문제6번에 6 7 8 가닥수 상세내역 좀 알려주세요
동강이 프린터 된거랑 문제순서가 달라서
폰으로 테더링해서 놋북으로보며 찾을려니 넘힘드네요
ㅠㅠ
첫댓글 준비작동식 스프링클러설비에서 감지기회로가 1개 이상 감지하면 사이렌이 울리고 2개 이상 감지했을 때 스프링클러가 작동하게 됩니다.
시퀀스회로에서 인터록 회로는 b접점을 반드시 명시해 주셔야 합니다.
한 층당 경계구역 수가 2개이기 때문에 종단저항을 2개 설치하는 것입니다.
아 창고랑 거기에연결된 연기감지기가 별도로 종단저항 하나인건가요?
@zinif 연면적이 2000㎡이면 총 3개의 층이니까 한 층당 면적은 약 666.67㎡가 됩니다.
자동화재탐지설비에서 하나의 경계구역의 면적은 600㎡ 이하가 되기 때문에
한 층당 경계구역수가 2개가 된다는 것 입니다.
6번 : 유수검지스위치 2, 탬퍼스위치 2, 사이렌 2, 공통 1
7번 : 유수검지스위치 5, 탬퍼스위치 5, 사이렌 5, 공통 1
8번 : 유수검지스위치 6, 탬퍼스위치 6, 사이렌 6, 공통 1
다음부터는 한 게시물에 한 문제씩 질문해 주시면 감사하겠습니다.
친절하고 상세한 설명 너무너무 감사해요 교수님~
저도한개씩올리려다가
너무 여러게시물올리게되면 그게더민폐일거같아서
폰으로 쓰면 하나씩올리는게 더 편한데 ㅜ
그래도 불편함을 감수하고 한번에 올린거여용 ㅜ