2번에 2종접지인 이유가 강의에서 변압기2차측 한 단자이기 때문이라고 하셨는데 중성점과는 상관이 없는거죠?1차에 y결선 중성점 접지는 몇종인가요? 카페댓글 보면 중성점 접지는 2종이라고 하던데 1,2차 관계없이 2종인건가요?더불어서 1차측에 y결선이든 델타결선이든 접지를 해도 되는건가요?? 카페 글 열심히 봤는데 어떤건 접지 해도된다 어떤건 안된다고 되어있는데 확실히 알고싶어요
첫댓글 고저압 혼촉시 전위 상승을 방지하려고 중성점에 제2종접지공사를 하죠
그건 알고 있는데 제가 궁금한 것은 중성점접지는 1,2차에 관계없이 항상 2종접지냐는 거예요
1차에 하는거는 2종접지라고 안불러요..2종접지하는곳은 고압 과 저압이 만나는곳 한곳뿐입니다(1차가아닌2차측)..나머지는전압의종별에따라서1종 아니면3종 아니면 특3종으로 불리웁니다 1차측이면 그냥중성접접지라하고 델타결선은 중성점이 없으니 임의이 한단자에 하는겁니다
1차에 y결선이 오는경우는 없나요? 제가 궁금한건 1차가 y결선일때 중성점접지 하면 종별이 뭔지 궁금한건데 그때 1종이나 3종이라는 말인가요?
y-y결선 있잖아요 그때 1차측 중성점 접지 하면 접지종별이 뭔지 궁금한건데요
아 접지종별이 없고 그냥 중성점접지 라고 부르는거라구요??
@ㅇㅓㅓㅓ 접지종별은 6600v 고압이므로 당연히 1종접지겠죠.
@이지스. 중성점접지가 고압이면 당연히 1종접지인가요? 외함접지가 1종인건 아는데요
접지저항값이 1종접지저항값이므로 접지저항값이나 접지종별 물어본다면 1종접지라 답하고 무슨접지냐고 물어본다면 중성접 접지라고 답하면 됩니다
갑자기 1종접지저항값이라는건 어디서 나온거죠ㅠ 무슨 말씀이신지 모르겠네요ㅠ
1) 2차측 중성점 2종접지의 경우 고저압 혼촉시 저압측 전위상승 억제를 위한 접지입니다.2) 1차측의 경우 중성점 접지라고 합니다. 여기에서는 직접접지,저항접지,소호리액터접지, 비접지 등으로 구분됩니다.
첫댓글 고저압 혼촉시 전위 상승을 방지하려고 중성점에 제2종접지공사를 하죠
그건 알고 있는데 제가 궁금한 것은 중성점접지는 1,2차에 관계없이 항상 2종접지냐는 거예요
1차에 하는거는 2종접지라고 안불러요..2종접지하는곳은 고압 과 저압이 만나는곳 한곳뿐입니다(1차가아닌2차측)..나머지는전압의종별에따라서1종 아니면3종 아니면 특3종으로 불리웁니다 1차측이면 그냥중성접접지라하고 델타결선은 중성점이 없으니 임의이 한단자에 하는겁니다
1차에 y결선이 오는경우는 없나요? 제가 궁금한건 1차가 y결선일때 중성점접지 하면 종별이 뭔지 궁금한건데 그때 1종이나 3종이라는 말인가요?
y-y결선 있잖아요 그때 1차측 중성점 접지 하면 접지종별이 뭔지 궁금한건데요
아 접지종별이 없고 그냥 중성점접지 라고 부르는거라구요??
@ㅇㅓㅓㅓ 접지종별은 6600v 고압이므로 당연히 1종접지겠죠.
@이지스. 중성점접지가 고압이면 당연히 1종접지인가요? 외함접지가 1종인건 아는데요
접지저항값이 1종접지저항값이므로 접지저항값이나 접지종별 물어본다면 1종접지라 답하고 무슨접지냐고 물어본다면 중성접 접지라고 답하면 됩니다
갑자기 1종접지저항값이라는건 어디서 나온거죠ㅠ 무슨 말씀이신지 모르겠네요ㅠ
1) 2차측 중성점 2종접지의 경우 고저압 혼촉시 저압측 전위상승 억제를 위한 접지입니다.
2) 1차측의 경우 중성점 접지라고 합니다.
여기에서는 직접접지,저항접지,소호리액터접지, 비접지 등으로 구분됩니다.