아래 첫번째 사진에는 4번 문제에서, 차단기 정격용량이 100/%Z x P로 되어있는데,
두번째 사진처럼 루트3 x V x I로 구했더니 값이 다르게 나오네요...
1. 차단기 정격용량 = 루트3 x 66kv x I (P/루트3 x V) = 루트3 x 66kv x 104.97 = 약 12MVA인데
100/ 퍼센트 임피던스 x P랑 무슨 차이인가요..? 제가 잘못 구한건지 ㅠㅠ... 알려주시면 감사하겠습니다 ㅠㅠ
첫댓글 차단정격용량고ㅏ 단락용량은 다릅니다. 정확히는 설명드리기 어렵지만 정규반 보시길 권해드리며, 만약에 차단용랭구하하 할때 전압 전류가 없다면 단락으로 구하는 걸로 알고있습니당 ㅎ
단락용량=뉴트3×공칭전압×단락전류차단용량(=차단기용량)=뉴트3×정격전압×단락전류
정규반꺼 다시 봐야겠군요 ...ㅠㅠ 감사합니다!
첫댓글 차단정격용량고ㅏ 단락용량은 다릅니다. 정확히는 설명드리기 어렵지만 정규반 보시길 권해드리며, 만약에 차단용랭구하하 할때 전압 전류가 없다면 단락으로 구하는 걸로 알고있습니당 ㅎ
단락용량=뉴트3×공칭전압×단락전류
차단용량(=차단기용량)=뉴트3×정격전압×단락전류
정규반꺼 다시 봐야겠군요 ...ㅠㅠ 감사합니다!