Q&A 게시판 전선의 허용 전류를 알고 싶어서 올렸습니다.
성화1 추천 0 조회 293 16.04.09 11:15 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.04.09 20:49

    첫댓글 전선관련은 허용전류, 전압강하, 허용장력
    세가지가 주로 검토사항입니다
    80m이면 허용전류보다 전압강하를
    검토하십시요. 허용전압강하를 결정하시고
    공식에 따릅니다.
    또 트레이포설인지, 가공선으로 하시는지도...
    가공이면 허용장력에서 조가선 여부등...
    허용전류는 공사방법에 따르는데
    제 경우는 1.5SQ/2P가 12A정도까지,
    2.5SQ/2P가 18A정도까지로 합니다
    참고이고 주변온도가 고온이 되거나
    열발산이 잘 안되는 곳은 허용전류를
    더 낮추어야 할 것입니다.

  • 16.04.09 20:47

    전선 SV라면 CV계열중 하나인가요?
    소개바랍니다

  • 16.04.09 22:38

    잘 듣고 배웁니다.
    감사합니다.

  • 16.04.09 22:47

    힘내세요
    전선을 길게 끌때에는 허용전류때문이 아니라 전압강하때문에 전선을 더 굵은 것으로 해야 할 때도 있게됩니다.

  • 작성자 16.04.11 18:05

    참으로 고맙습니다
    친절하고 성심을 다한 답변에 진심으로 감사를드립니다.많은 지도부탁드립니다.