sv 2.5sq 2p 전선을 약 80m 끌고가서 사용할 수 있은 전류는 얼마나되아요?
알려주시면 매우 고맙겠습니다.전압은 220v 입니다
첫댓글 전선관련은 허용전류, 전압강하, 허용장력세가지가 주로 검토사항입니다80m이면 허용전류보다 전압강하를검토하십시요. 허용전압강하를 결정하시고공식에 따릅니다.또 트레이포설인지, 가공선으로 하시는지도...가공이면 허용장력에서 조가선 여부등...허용전류는 공사방법에 따르는데제 경우는 1.5SQ/2P가 12A정도까지, 2.5SQ/2P가 18A정도까지로 합니다참고이고 주변온도가 고온이 되거나열발산이 잘 안되는 곳은 허용전류를더 낮추어야 할 것입니다.
전선 SV라면 CV계열중 하나인가요?소개바랍니다
잘 듣고 배웁니다.감사합니다.
힘내세요전선을 길게 끌때에는 허용전류때문이 아니라 전압강하때문에 전선을 더 굵은 것으로 해야 할 때도 있게됩니다.
참으로 고맙습니다친절하고 성심을 다한 답변에 진심으로 감사를드립니다.많은 지도부탁드립니다.전기기사로님
잘 배웠습니다
첫댓글 전선관련은 허용전류, 전압강하, 허용장력
세가지가 주로 검토사항입니다
80m이면 허용전류보다 전압강하를
검토하십시요. 허용전압강하를 결정하시고
공식에 따릅니다.
또 트레이포설인지, 가공선으로 하시는지도...
가공이면 허용장력에서 조가선 여부등...
허용전류는 공사방법에 따르는데
제 경우는 1.5SQ/2P가 12A정도까지,
2.5SQ/2P가 18A정도까지로 합니다
참고이고 주변온도가 고온이 되거나
열발산이 잘 안되는 곳은 허용전류를
더 낮추어야 할 것입니다.
전선 SV라면 CV계열중 하나인가요?
소개바랍니다
잘 듣고 배웁니다.
감사합니다.
힘내세요
전선을 길게 끌때에는 허용전류때문이 아니라 전압강하때문에 전선을 더 굵은 것으로 해야 할 때도 있게됩니다.
참으로 고맙습니다
친절하고 성심을 다한 답변에 진심으로 감사를드립니다.많은 지도부탁드립니다.
전기기사로님
잘 배웠습니다