□ 실기 문답 게시판 기사실기 95년 질문2가지요~~!
둥글둥글 추천 0 조회 118 06.09.02 22:35 댓글 6
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 06.09.02 23:12

    첫댓글 2회 5번문제는 저도 이해가 잘않돼네요 그문제랑 비교돼는 문제가 어디였었져? 연구좀해보게요 ㅎ 6회 5번 문제는 상정부하에서 수용율 을 곱한 값이라고 짐작됩니다.110을 나눠될거 같은데 ; 왜그럴까 ㅠㅠ

  • 06.09.02 23:08

    그리고 5번문제에서 마지막에 굵기 구하는 문제에서 가닥수가 어케 나왔는지 아시는분 갈켜주세요 ㅠ.,ㅠ

  • 06.09.02 23:52

    95-15-5번 문제와 96-36-1번 문제와 비교해 보시면 역율이 다릅니다. 95것은 역율이 같은데 96것은 역율이 다르죠...역율이 같거나 다르거나 Ia(cos0-j sin0)- Ib(cos0-j sin0) 식으로 풀면 다 답 나옵니다...좀 연구 해보시면 될겁니다....2번째는 문제가 어딧는지 못찾겟네요

  • 06.09.03 00:34

    다른건 저도 잘 모르겠구요 268475 는 1동에서 466500 * 0.55 + 1700 * 7 하시면 나와요..꼼지락님 왜 220으로 나누는지랑 전선 가닥수 정하는건 자기 맘인가요?

  • 작성자 06.09.03 10:10

    220만 의문이 남았네요~~!!ㅋㅋ 그래도 많은 도움주셔서 모두 감사해요`~!ㅋㅋㅋ 모두합격하자구요~ㅋㄷ

  • 06.09.05 05:45

    꼼지락님은 아니지만..... 1동 수용부하가 268475[VA]이므로 허용전류를 구하기 위해 110/220중 220을 선택한 이유는.... 콘센트가 220[V]이므로 그 기준으로 나눈게 아닐까요? 저도 확실히 이해를 못해서 그렇게 암기하고 풀고 있습니다.