[실기] 다산교재 기출문제집 왜 방향지락계전기가 아닌가요 ??
질문왕 추천 0 조회 276 20.03.23 23:48 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.03.24 09:12

    첫댓글 안녕하세요...답변드립니다

    ZCT - SGR로 암기해 주시기 바랍니다

    일반적으로 3상 3선식 비접지 방식에서는 ZCT-SGR의 조합으로 많이 사용되며,

    DGR의 경우 3상 3선식 저항접지 방식에서 사용되나, 최근에 이 방식이 잘 사용되지 않습니다.

    즉, DGR도 사용이 가능은 하나 SGR을 우선적으로 답해주시면 됩니다.

  • 작성자 20.03.24 09:42

    감사합니다. 이제 방향지락계쩐기를 잘사용하지 않아 선택지락계전기를 사용한다고 보면 되나요?