단상 3선식 110/220V 라고 되어있는데
왜 110볼트로 전류를 구하나요? 간선이라고하면 1차측 전압으로 구하는건가요?
첫댓글 1. 단상 3선식에서 전선굵기 공식 17.8LI / 1000e 에서 전압강하 e 는 AN간 전압기준 전압강하 입니다.2. 부하평형시 중성선에 전류가 0이므로 중성선에는 전압강하가 발생하지 않습니다.
참고하여 보시기 바랍니다.https://youtu.be/9XH5Xbi3brM
PLAY
첫댓글 1. 단상 3선식에서 전선굵기 공식 17.8LI / 1000e 에서 전압강하 e 는 AN간 전압기준 전압강하 입니다.
2. 부하평형시 중성선에 전류가 0이므로 중성선에는 전압강하가 발생하지 않습니다.
참고하여 보시기 바랍니다.
https://youtu.be/9XH5Xbi3brM
PLAY