2019.02.11 김두원 제공
1)주회로 접촉저항 측정
2)기기 내부점검 진공 GAS주입
3)1ES 2ES GAS 배관 닥트 취부
4)사다리 앙카볼트
5)GD Flexible Connect조립
6)BASE 용접
7)CB간 무늬강판 조립, 72CB 무늬강판 제작 취부
8)GAS구획 황ㅅ핵 페인트
9)Arosta 주입 10)수분 측정 11)51,52DS AIR배관 설치 12)질소 주입 13)내전압 시험 14)내전압 시험 후 LA취부, 진공, GAS주입
51,52DS, ES Line 분리 15)CHD 취부 16)내전압 시험 후 CHD CONDOR 조립, 진공, GAS주입
17)GD Flexjble 조립 18)B/H 가대 패드취부 19)베이스 은색페인트 도장 20)DS, ES 명판교체
20)벨로우즈 및 가대 접지본드 취부 21)단락바 설치 22)GD 카바취부 24)78BAY 사다리 앵카볼트 작업
25)LCP, GCP 하단 카바조립 26)닥트 무늬강판 제작설치 27)Flexible 방수작업 28)스티커 제거작업 29)단선도 테이핑
28)기밀시험 준비, 시험
2019.02.11
일진 Cable 포설완료, 주회로접촉저항 측정
2019.02.12
GIS내부점검 - 51DS측 Bellows, 61,21DS GIB 진공
2019.02.13
GAS 주입 -51DS측 Bellows, 21DS GIB 진공, GAS주입 71CB A,B상
GIS 01,02,22DS/00 CB CT C,D구간 점검 진공,GAS주입/Cable결선
※Main Bus(4호기)교체공사
1.3호기 76BAY 교체공사 놘료후 4호기 측 Main Bus(78,79,7A)교체 필요
- 교체순서 : #1 Main Bus→#2 Main Bus
2.요청사항
-Main Bus 교체공사 및 감리용역 사전 발주 및 적기 계약체결 요청
(공정소요기간 : 약60일(#1Main Bus 3주,#2 Bus 5주)
3.3호기 발전기 운전 중 Main Bus 휴전함에따라 벌전소 영향검토
-신남원 #1T/L 가압상태, 7771CB 개방시(#1 Main Bus 휴전)에는 7700CB 재폐로되지 않도록 사전조치 필요(PT 신호선 임시분리 등)
-비동기 상태로 계통연결시 발전기 기계적 손상 가능.
수신 : 한수원 정원재, 최대일
한전 : 송기현
효성 : 허만승
발신 :한국ENG 조범섭 최정훈
2019.02.18
이영식 이사배치
효성 CHD조립,진공 CBA순서/CB조작용 N2 Gas 주입/00,71CB 접지본드, 단락바 설치/케이블 결선, 베이스용접
LA측 시험용 COVER진공
일우 재착공 접지단자취부, 케이블 결선
2019.02.19(보름, 우수)비
-효성 : 케일블 결선 GCP3명, 관리3명
2019.02.20
-내전압 및 PD측정 - 목포 예방진단팀 연락요망 - 송기현감독
-기기 및 지중케이블 접지
2019.02.21
-인출측 LA취부- Cahle결선-GD등 - SF6 Gas 수분측정
2019.02.25
Cable Head Conductor 삽입, 진공
2019.02.26
효성 : -동작특성시험/CH 진공확인 gas주입/21DS측 단락바 설치/Air배관 마무리/기밀시험준비,Base도장/폐목처리
일우 : 송전선 인하선 Bushing 삽입 재단 압축기 암력계교체
CPD 설치 -A상 Lead ok, B상 Lead-C상 사용, B상 Lead-신가공
가공 : 연락#3T/L 도체횡단 정밀점검
2019.02.27 흐림, 비
효성 : 기밀시험/비닐제거, Air배관 마무리/페목처리/Arosta주입/Flexible방수/설비진단처 준공시험, 개체시험
일우 : 케이블결선
현대 :GIS 내전압- 이후 2.28일경 Cahle 접촉저항 측정예정
2019.02.28 맑음
효성 : 준공시험, Duct Hole 마감, Arosta주입, Flexible방수
일우 : CPD인하선 재단, 압축, 준공시험,자갈고르기, 78BAY GCP,LCP하부 동대접지
현대 : Test Bushing해체
일진 : 한수원 케이블접촉저항측정(3/1)-KPS
2019.03.04 맑음, 미세먼지, 안개
효성 : 준공시험/덕트홀 마감, 아로스타주입
일우 : SCP결선, 준공시험,RTU결선
2019.03.05
효성 : 단선도, 도색, GAS Section, Arosta주입
일우 : SCP결선, BUS CT CT종합반 결선, 설비진단처 준공시험
-LCP, GCP - SCP, RTU 경보시험 -MCR
-RTU Control 시험 ES, DS Status확인
-MCR Control Test - 71CB 미여자(경보회로ㅡ 자동화RTU-연동조작, 발전소M.Tr경보, 조작,Relay
2019.03.6
15:14 7971CB ON 시험가압 중
2019.03.08 맑음, 기온 0 도시
사용전검사 - 한수원 Synchro회로 Check 결과확인/실부하운전-Angle Check/한수원 SU 03Tr 부하가압-3//11예정
2019.03.11 맑음
일우 : 컨테이너 정리, 자재철수준비, 자갈포설고르기작업
2019.0312 흐림
일우 : 설계변경서 검토
효성 : 공사관련 서류 정리 준공계(준공검사원,검사자 임명,_부조리예방,검사보고서
2019.03.15 비, 흐림
일우, 효성 출입 없음
2019.03.18 맑음
16일 낙뢰사고로 한빛원전5호기 Trip시
7872,7800CB Trip Rec*1 - SCP Lamp/직법감시반 Event 미발생 - 효성 도면검토