3상 전원을 사용하는 3상 4선식 부하의 차단기 용량 선정 때문인데요
부하의 정격전류가 80A 라고 가정할시에
그 부하의 공사를 위해서 케이블은 80A 의 1.1배인 약 90A의 허용전류를 가진 케이블을 사용하고
허용전류 90A 의 2.5배의 용량의 차단기를 선정하는건가요?
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다 문제의 조건에 따라 다릅니다. 일반적으로 언급하신 것처럼 하는 것이 맞지만, 간선과 분기선에 따라 다르며, 전동기의 종류에 따라 다릅니다. 정확한 문제를 올려주셔야 정확한 답변이 가능합니다.
분기선에 Y-델타 전동기입니다
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다
문제의 조건에 따라 다릅니다.
일반적으로 언급하신 것처럼 하는 것이 맞지만,
간선과 분기선에 따라 다르며, 전동기의 종류에 따라 다릅니다.
정확한 문제를 올려주셔야 정확한 답변이 가능합니다.
분기선에 Y-델타 전동기입니다