전선굵기에 들어가는 전압강하는 공식에 의해서 상전압을 넣는 것은 알겠는데 허용전압강하는 선간전압 넣는 공식이 있나요?그리고 문제에 따라 다른 것 같은데 전선굵기식의 상전압에 어쩔때는 110/220 넣는건가요..?
첫댓글 질문1 문제에서 따로 조건이 없다면 선간전압 넣는 공식은 없고 이 문제는 정규반 파트문풀에서 전압강하자체는 선간전압 넣어서 계산해야된다고 짚어주셨습니다.질문2보통 단상 3선식에서 상전압 110 선간전압 220을 문제에서 많이 사용합니다. A상 중성선N상으로 B상 N상으로 둘로쪼개져 110v이고 A상에서 B상사이 전압을 220v로 둡니다.
감사합니다 근데 이문제에서는 3상4선식이라 상전압220/선간전압380이라고 생각하면 되는건가요?
@뒹구는곰돌이 네! 그렇게 생각하시면 됩니다.
3상 4선식 단상 3선 상전압 3상 3선 단상2선 선간전압
전선의 굵기 공식에서 전압이 다 상전압 넣는게 아니였고 3상 3선리랑 단산2선에서 선간전압 넣는 것이라는 말씀이신가요?? 몰랐네요..감사합니다
@뒹구는곰돌이 저 공식쓰는거 다 찾아보니 저렇게 대입하더군요
@뒹구는곰돌이 전선 굵기공식에서 전압강하e를 구하기 위해서 넣는 기본은(문제에서 아무조건이 없으면)상전압이 맞습니다. y-델타 결선은 상전압 = 선간전압 /루트3 따라서 문제에서 y결선 380이다 변압기 y결선 2차측 전선굵기다 그러면 문제에서 주어지는 전압은 기본적으로 선간전압이므로 문제에서 주어지는 전압에서 루트3을 나눕니다.델타결선은 상전압 = 선간전압 따라서 문제에서 델타결선이면 문제에서 말하는 전압은 상 선간 상관없이 그 전압 넣게됩니다.단상 2선식도 델타결선과 마찬가지입니다.
첫댓글 질문1
문제에서 따로 조건이 없다면 선간전압 넣는 공식은 없고 이 문제는 정규반 파트문풀에서 전압강하자체는 선간전압 넣어서 계산해야된다고 짚어주셨습니다.
질문2
보통 단상 3선식에서 상전압 110 선간전압 220을 문제에서 많이 사용합니다.
A상 중성선N상으로 B상 N상으로 둘로쪼개져 110v이고 A상에서 B상사이 전압을 220v로 둡니다.
감사합니다 근데 이문제에서는 3상4선식이라 상전압220/선간전압380이라고 생각하면 되는건가요?
@뒹구는곰돌이 네! 그렇게 생각하시면 됩니다.
3상 4선식 단상 3선 상전압
3상 3선 단상2선 선간전압
전선의 굵기 공식에서 전압이 다 상전압 넣는게 아니였고 3상 3선리랑 단산2선에서 선간전압 넣는 것이라는 말씀이신가요?? 몰랐네요..감사합니다
@뒹구는곰돌이 저 공식쓰는거 다 찾아보니 저렇게 대입하더군요
@뒹구는곰돌이 전선 굵기공식에서 전압강하e를 구하기 위해서 넣는 기본은(문제에서 아무조건이 없으면)상전압이 맞습니다.
y-델타 결선은 상전압 = 선간전압 /루트3
따라서 문제에서 y결선 380이다 변압기 y결선 2차측 전선굵기다 그러면 문제에서 주어지는 전압은 기본적으로 선간전압이므로 문제에서 주어지는 전압에서 루트3을 나눕니다.
델타결선은 상전압 = 선간전압
따라서 문제에서 델타결선이면 문제에서 말하는 전압은 상 선간 상관없이 그 전압 넣게됩니다.
단상 2선식도 델타결선과 마찬가지입니다.