정규반 P.95 문제 18번에서 전압강하를 구할때 단순히 전원측 전압에서 전압강하 %를 곱해서 구했는데요. 이걸 만약에 Vr=Vs/(1+입실론) 으로 계산해서 전압강하를 구하면 18.01로 전선굵기에 대입하면 17.46mm2이 나옵니다. 꽤 차이가 많이나네요.
96페이지는 또 단순히 3300*0.1 안하고 전압강하율 이용해서 구해서 3000V로 계산했네요.
이게 문제마다 전압강하 공식 쓰는 게 좀 다른데 구분을 어떻게 하는건가요?
카페 게시글
[실기] 시험 준비
전압강하율이랑 전압강하를 %로 표현한 게 같은건가요?
딸기맛요플레
추천 0
조회 273
17.02.12 23:57
댓글 1
다음검색
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
이 문제는 교재의 방법으로 풀어주시는 것이 맞습니다.
즉, 부하가 분포되어 있기 때문에, 수전단의 전압을 정확하게 알수 없으며,
따라서 주어진 전압강하를 곱해서 구하면 됩니다.
96페이지 문제에서는 95페이지 문제와 달리 부하가 분포되어 잇지 않기 때문에 교재의 방법으로 구하면 됩니다.