ㅣ전ㅣ실무현장▒이야기 차단기 용량과 전선의 굵기~~
22.9라인 추천 0 조회 739 06.06.27 09:33 댓글 5
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 06.06.27 10:27

    첫댓글 기계가 돌아갈때 전류를 체크해 보세여..글구 전선별 허용전류표를 보시고 적정값 이하이면 굳이 전설을 교체할 필요가 없겠져 ...

  • 작성자 06.06.27 18:02

    땅이님 답변 감사합니다..일단 후크메다로 측정을 해보겠습니다...

  • 06.06.29 00:01

    기계가 처음에 기동할때 떨어진다면 메인하고2차측 용량을 늘리셔야 합니다. 운전할때와 기동시의 용량이 차이가 납니다. 또 차단기 용량을 증설시 전선치수도 높여주셔야 하고요...

  • 06.06.29 17:07

    차단기가 100정도면 전선은 22스퀘어는 되어야 하구여 1차 전선이 그정도가 않된다면 차단기만 바꾸어서는 위험합니다. 기계 자체에 50차단기가 부착되어 있었다면 아마 그 용량에 맞게 처음에 만든것 같은데 히타 코일은 문제가 없는지 체크해보심이 좋을듯 합니다. 3상이라면 한 상이 안좋으면 차단기가 트립됩니다

  • 06.06.29 17:12

    혹시나 아날로그 테스트기가 있다면 저항 *1k나 *10k 놓으시고 절연을 체크 해보심이 좋을듯 합니다. *10의 6성(메가)정도 저항이 나오거나 바늘이 움직이지 않으면 정상입니다.