안녕하세요
저는 ? 텔레콤에 초보자로 근무하고있는 사람입니다
다름이아니고 저의누나가 떡방을 하는데 메인배선용차단기가 75A 이구
떡짖는?기계 누전차단기가50A 이네요 그런데 이기계를 ON시키면 히터가내장되어있어
전류 소비가 많아 누전차단기가 떨어지더군요..기계업체에다가 물어보니
기계누전차단기 용량을 100A로 바꾸라고 하더군요....
그러면 메인차단기 용량도 바꾸어야 되는것아닌가요?
그리고 메인차단기 용량이 75A에서 더높은A로 바뀌면 전선굵기도 바꾸어야 하는게 아닌가요?
메인에서 기계전원으로가는 전선의굵기도 바꾸어야하는건가요?
정확하게 할려면 기계에다가 후크메다를 걸어서 보는것이 정답인것같은데.....
죄송하지만 여러분의 답변을 기다립니다....
첫댓글 기계가 돌아갈때 전류를 체크해 보세여..글구 전선별 허용전류표를 보시고 적정값 이하이면 굳이 전설을 교체할 필요가 없겠져 ...
땅이님 답변 감사합니다..일단 후크메다로 측정을 해보겠습니다...
기계가 처음에 기동할때 떨어진다면 메인하고2차측 용량을 늘리셔야 합니다. 운전할때와 기동시의 용량이 차이가 납니다. 또 차단기 용량을 증설시 전선치수도 높여주셔야 하고요...
차단기가 100정도면 전선은 22스퀘어는 되어야 하구여 1차 전선이 그정도가 않된다면 차단기만 바꾸어서는 위험합니다. 기계 자체에 50차단기가 부착되어 있었다면 아마 그 용량에 맞게 처음에 만든것 같은데 히타 코일은 문제가 없는지 체크해보심이 좋을듯 합니다. 3상이라면 한 상이 안좋으면 차단기가 트립됩니다
혹시나 아날로그 테스트기가 있다면 저항 *1k나 *10k 놓으시고 절연을 체크 해보심이 좋을듯 합니다. *10의 6성(메가)정도 저항이 나오거나 바늘이 움직이지 않으면 정상입니다.