선,후배님들의 고견을 듣고자 글 올리오니 많은 고견 부탁드립니다
1. 개요 : 지하1층, 지상7층 건물
2.하향급수식 방식에서 상향(부스타펌프)급수식으로 변경함
3. 재질 : 백강관, 급수배관 입상은 50A로 동일
4.스케일 부식 청소 했음, 부식방지제 투입중
발생하자 : 7층 최상층 소변기(전자감지기), 양변기(F/V) 에서 약 3시간이상 미사용하고
사용시 공기와 물이 섞여 터저나와 물이 튐
계속사용하면 괜찮으나 1인이 사용하는 것이라 사용빈도가 높지 않음
에어가 차는 것으로 보임.
5.상기사항에 대해 경험이나 지식이 있는 선,후배님들의 고견 부탁드립니다.
날씨도 더운데 각 필드에서 수고하십시요
첫댓글 입상관 최상부에 AAV(auto air vent)를 설치 하시기 바랍니다.(단, 소변기 보다 높게 설치요)
네.고맙습니다.
이것저것 다해봐야죠