공동주택/창고시설 화재안전기술기준 12/29 제정!! 2024년 1월1일 시행!! 그에 따른 소화기구/SP/피난/유도등/비콘 일부개정!!
첫댓글 자료 감사합니다. 공동주택 화재안전기술기준 중 감시제어반 관련하여 질문 드립니다. 옥내소화전, 스프링클러, 물분무, 포소화, 옥외소화전설비 기술기준의 감시제어반 내용이 개정이 안되어금번 제정된 공동주택 기술기준과 상충되는 거 같은데 의견 여쭈어 봅니다. 예를 들면 공동주택 기술기준 2.3.1.7 과 스프링클러 기술기준 2.10.3.3.2(2) 가 서로 상충되는 것 같아요.
nftc 608 공동주택의 화재안전기술기준 1.6 다른 법령과의 관계1.6.1 공동주택에 설치하는 소방시설 등의 설치기준 중 이 기준에서 규정하지 않은 것은 개별 화재안전기준에 따라야한다.라고 명시하고 있으니...'공동주택의 화재안전기술기준'을 우선 적용하고,기타 언급되지 않은 기술기준은 'SP의 화재안전기술기준'을 준용해야 하지않을까 생각됩니다.
와우.. 공동주택 화안기만 새로 나온게 아니라 그 외 개정이 많이 됫네요
첫댓글 자료 감사합니다.
공동주택 화재안전기술기준 중 감시제어반 관련하여 질문 드립니다.
옥내소화전, 스프링클러, 물분무, 포소화, 옥외소화전설비 기술기준의 감시제어반 내용이 개정이 안되어
금번 제정된 공동주택 기술기준과 상충되는 거 같은데 의견 여쭈어 봅니다.
예를 들면 공동주택 기술기준 2.3.1.7 과 스프링클러 기술기준 2.10.3.3.2(2) 가 서로 상충되는 것 같아요.
nftc 608 공동주택의 화재안전기술기준
1.6 다른 법령과의 관계
1.6.1 공동주택에 설치하는 소방시설 등의 설치기준 중 이 기준에서 규정하지 않은 것은 개별 화재안전기준에 따라야한다.
라고 명시하고 있으니...
'공동주택의 화재안전기술기준'을 우선 적용하고,
기타 언급되지 않은 기술기준은 'SP의 화재안전기술기준'을 준용해야 하지않을까 생각됩니다.
와우.. 공동주택 화안기만 새로 나온게 아니라 그 외 개정이 많이 됫네요