• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
한방에 끝내는 소방
 
 
 
카페 게시글
일반 게시판 습식 스프링클러 헤드 상하향식 동시 설치 기준이 알고 싶습니다..
고구마스틱 추천 0 조회 2,602 20.04.12 13:41 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.04.12 14:24

    첫댓글 천장과 반자사이의 재질과 거리에 따라 추가로 상향식 헤드를 설치해야 합니다.
    1) 천장과 반자사이 거리가 2m 이상 천장과 반자 재질 불연재 및 벽 불연재이 불연재인 경우 헤드 설치제외함
    2) 천장과 반자사이 거리가 2m 미만인데 천장과 반자의 재질이 불연재료 인 경우 : 헤드 설치제외
    3) 천장과 반자사이 거리가 1m 미만인 부분으로서 천장과 반자사이의 재질이 둘중 하나만 불연재인경우 : 헤드 설치제외
    4) 천장과 반자사이 거리가 0.5m 미만인 부분으로서 천장과 반자사이의 재질이 둘다 불연재료가 아닌 경우 : 헤드 설치제외
    상기에 해당되지 않을 경우 추가로 헤드를 설치해야 합니다.

  • 작성자 20.04.12 14:27

    감사합니다 ~~