안녕하십니까..
글쓰는건 저하고 거리가 좀 먼지라 서두없는 글 올리는데 대해서 양해를 먼저 구합니다..^^
다름이 아니오라 제가 근무하는 곳에 식당 냉장고안에 유니트쿨러가 설치되어 있는데요~
이놈이 말썽이길래 고수님들께 여쭤볼려고 글올립니다.쿨러 제조회사는 부성냉동주식회사 BSU-0201 제품입니다..
아침에 식당에서 냉장고 휀 안돌아간다고 전화가와서 가봤더니 냉장고 불도 꺼져있고 해서 냉장고 메인전원이 트립
(ELB 30A)된거 같아 복구할려니깐 안되서 냉장고 밖에 타이머를 "I"에서"O"로 전환했더니 전원복구되고 휀이 돌아갔습니다.
냉장고안에 쿨러 제상기에 문제가 되는것 같아 쿨러 단자대BOX 풀고 제상기 라인 메거테스트 결과 제로가 떴습니다..
이럴 경우엔 제상기에 문제가 되는거 맞죠?? 참고로 전 전기공사 전공인지라 냉동기 쪽엔 문외한 입니다..^^;;
간단한 테스트 결과만 가지고 제가 판단내리기엔 부족한점이 있는것 같아서 고수님들께 여쭤봅니다..
제품의 회로도 자료 좀 올려주실수 있으면 부탁드리겠습니다..
그리고 제상기안에 4가지 히팅코일이 있던데 이것의 기능도 좀 알고 싶습니다.. 부탁 좀 드리겠습니다..^^
첫댓글 회로도는 쿨러 배선 캡 캡에 있고요, 히타가 내장되어 있습니다 쿨러 흡입쪽에 제상시 얼음을 제거해 주는 메인히타와 드레인 바닥히타, 휀쪽에 벽히타 등이 있고요 냉동고라면 드레인히타도 있을 겁니다. 단자대의 결선을 헤체하시고 메가테스타기로 체크해 보면 될것 같습니다..
답변 감사합니다..^^ 제가 바빠서 카페에 들어오지 못해서 확인 못했는데 해결은 잘됬습니다..