1번) 펌프양정 구할때 배관저항+기기저항을 합하는데, 이때 에어벤트는 왜 합산하지 않는지요~?에어벤트 필요정압 만큼 팽창탱크높이를 올린다해도, 그 팽창탱크의 높이 만큼 추가로 펌프양정이 요구되는것 아닌가요?
첫댓글 펌프의 양정은 분기가 되는 배관이 있는 경우 가장 정압이 큰 루트 하나만 구합니다.
네....펌프 양정은 팽창탱크 높이와는 관계가 없습니다..펌프 양정은 배관 순환계통의 마찰저항과 같습니다..팽창탱크는 배관계통에 압력을 주는데... 이때..접속점의 압력이라고 보세요..나머지 점들은 마찰저항과 펌프 양정을 반영하여 순환 방향으로 순차적으로 계산해 나갑니다......
감사합니다 ^^답답했던 부분이 시원하게 해결됐습니다 ~
첫댓글 펌프의 양정은 분기가 되는 배관이 있는 경우 가장 정압이 큰 루트 하나만 구합니다.
네....
펌프 양정은 팽창탱크 높이와는 관계가 없습니다..
펌프 양정은 배관 순환계통의 마찰저항과 같습니다..
팽창탱크는 배관계통에 압력을 주는데... 이때..접속점의 압력이라고 보세요..
나머지 점들은 마찰저항과 펌프 양정을 반영하여 순환 방향으로
순차적으로 계산해 나갑니다......
감사합니다 ^^
답답했던 부분이 시원하게 해결됐습니다 ~