국가기술자격 기술사 95회 시험문제
기술사 제95회 제 1교시 (시험시간 : 100분)
※ 다음 문제 중 10문제를 선택하여 설명하시오. (각10점)
1. 특정 방화관리 대상물의 소방계획서 작성 항목에 대하여 설명하시오
2. 화재 시 생성된 연기가 방호공간으로 확산되는 주요 요인으로 굴뚝효과, 부력, 바
람, 팽창 등이 있으며, 이들 요인 중에서 발마에 의해 건축물 표면에 작용하는 풍
압에 대하여 압력식(풍압)을 이용하여 설명하시오
3. 소방대상물 중 저압으로 수전하는 비상전원수전설비의 제1종 배전반 및 제1종 분
전반의 설치기준을 국가화재안전기준에 의하여 설명하시오
4. 옥내소화전설비의 봉상형 노즐을 이용하여 공기준으로 소화수를 방사하는 경우
노즐의 단면에 작용하는 힘을 구하는 식을 유도하시오
5. 비상방송설비의 스피커음의 명료도 및 잔향시간에 대해 설명하시오
6. 제연설비 덕트크기를 결정하는 방법은 등속법, 등압법, 정압재취득법의 3종류가
있다. 이증 등압법에 대해 설명하시오
7. 지하공동구에 통합감시시설을 구축할 경우의 설치기준을 설명하시오
수용인원이 동시에 지상으로 피난하는 것은 사실 불가능하여 건축물 내부에 피난대피층을 설정하여야 한다. 적합한 피난대피층의 구조에 대하여 설명하시오
8. 방화지구란 무엇이며 방화지구안의 건축물이 인접대지경계선에 접하는 외벽에 설
치하는 창문 등으로서 연소할 우려가 있는 부분에 필요한 방화설비에 대해 기술하시오
유량 9. 2.4lpm, 배관길이 60m, 관경 100mm 마찰계수 0.03인 배관을 통하여 높이 10m 까지 송수할 경우 필요한 이론소요 동력을 계산하시오
10. 국내 건축법상 내화성능 기준은 건축물의 용도, 층수, 최고높이를 기준으로 30분
에서 3시간으로 정해져 있다, 이러한 내화성능 기준의 문제점에 대하여 설명하시오
11. 최근 저급 소방용 기계기구의 성능부실이 문제로 제기된다, 특정소방용 기계기
구를 제조하거나 수입하고자 하는 경우에는 국가에서 정하는 형식승인을 받아야
한다. 현장에 설치되는 형식승인대상 소방용 기계기구의 종류 10가지만 열거하시오
12. 초고층 건축물에서 화재발생시 수용인원이 동시에 지상으로 피난하는 것은 사실
불가능하여 건축물 내부에 피난대피층을 설정하여야 한다. 적합한 피난대피층의 구조에 대하여 설명하시오
13. 소방용 전동기(농형 유도전동기)의 기동 시 기동전류를 제한할 수 있는 기동방법을 설명하시오
기술사 제95회 제 2교시 (시험시간 : 100분)
※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)
1. 가스계소화설비 및 분말소화설비에 사용하는 선택밸브의 구조 및 기능에 대하여 기술하시오
2. 최근 일본에서 발생한 지진해일로 기간산업시설 안전관리에 대한 국민들의 우려가 고조되고 있는 실정이다. 국내 위험물의 저장취급시설의 지진재해방지조치에 대하여 기술하시오
3. 다음과 같은 소화설비의 종류별로 호스릴 소화설비를 적용하고자 한다. 세부적인 설치기준에 대하여 설명하시오
① 포소화설비 ② 이산화탄소 소화설비 ③ 할로겐화합물 소화설비 ④분말 소화설비
5. 국가화재안전기준에 정한 아날로그방식의 감지기 설치높이 및 적용장소를 적고,아날로그방식의 감지기와 일반 열 및 연기식감지기의 동작특성, 시공방법, 수신반의 회로수 산정, 비화재보 방지기능 등에 대하여 설명하시오
6. 물분무등소화설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물을 기술하고, 물분무소화설비
의 소화원리를 설명하시오
기술사 제95회 제 3교시 (시험시간 : 100분)
※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)
1. 일반화재의 경우 화재성장현상을 예측하기 위한 방법으로 화재시뮬레이션을 이용
하는 경우가 많다. 화재시뮬레이션을 실시할 때 주요 입력요소 및 세부요소에 대
하여 설명하시오
2. 위험물시설 중 소화난이도 등급1에 해당하는 제조소 등을 구분하고 필요한 소화
설비의 종류에 대하여 기술하시오
3. 소방용 전동기의 간선으로 TFR-8단심(1코어)케이블을 사용한다. 간선은 3상4선
식 380/220V선로이며, 용량은 200KVA이며 선로의 길이를 300m로 하고 전압강
하는 7%로 제한한다. 이때 아래 허용전류표를 참고하여 TFR-8 케이블의 굵기를
계산하시오(단 부하전류 계산시 역률은 무시한다)
피난구 및 통로 유도등의 설치기준을 4. 명시하고, 2선식과 3선식배선의 유도등과
수신반의 결선도를 그리고, 배선의 형태와 3선식 유도등에 점멸기를 설치할 때 반드시 점등되어야 할 경우를 국가화재안전기준에 의하여 설명하시오
5. 습식스프링클러설비에 설치한 폐쇄형스프링클러헤드 중 A점에 설치된 헤드 1개만이 개방되었을 때 A 지점에서의 헤드방사압력은 몇 MPa인지 구하시오
(단, 구간별로 소수 둘째자리까지 계산하시오)
기술사 제95회 제 4교시 (시험시간 : 100분)
※ 다음 문제 중 4문제를 선택하여 설명하시오. (각25점)
1. 위험물안전관리법에 의한 옥내탱크전용실 중 단층 건축물 및 단층이외의 건축물
에 설치된 탱크전용실의 건축적인 측면에서의 설치기준에 대해 설명하시오
2. 최근 고유가 정택의 대안으로 대규모 석탄 저장시설이 여러분야에서 적용되고 있
다. 일반적인 석탄화재의 특성을 설명하고, 석탄 저장시설을 Silo 방식과 Shed방
식으로 구분하여 적합한 소화시설 및 화재예방, 감지시설에 대하여 설명하시오
3. 소방용 발전기의 용량산정에 필요한(PG1, PG2, PG3) 및 각 방식의 부하개념에 대해 설명하고, 적용된 부하개념 외에 고려할 사항에 대해 설명하시오
4. 다음과 같이 휘발유탱크 1기와 경유탱크 1기를 하나의 방유제에 설치하는 옥외탱크저장소에 대하여 각 물음에 답하시오
5. 그림과 같은 벽체의 열통과율을 유도하시오(단 ti>to)-그림생략
6. 특별피난계단의 계단실 및 제연설비의 방호공간으로 구성되어 있는 아래 그림과
같은 장소에 제연설비를 설치하고자 한다. 각 출입문 면적, 전체 유효누설면적, 다
음 각 조건에서의 차압을 유지하기 위한 누설량을 구하시오
<조건>
- 쌍여닫이문으로 틈새가 10m인 경우
- 외여당이문으로 틈새가 5m인 경우(문열림 실외방향)
-그림은 생략했습니다 한번 더 풀어보시고 답안을 올려주세요