#. 가스 연료소비량
LNG 1NM3/hr = 10,500kcal/hr x 여유율 10%
LPG 1NM3/hr = 15,000kcal/hr x 여유율 10%
#. 가스메타기 용량및 관경선정법
1, 가스 50MM정도면 개별난방 아파트 10~15층까지 커버가능함
2, 가스는 2~10등급까지있으며, 가정용으로는 일반적으로 2~5등급까지 사용함
3, 보일러1대는 2등급, 보일러1대+가스렌지1대는 3등급
4. 가스렌지는 7,500KCAL/HR 정도임, 동시사용율은 항상 100%로 선정
5. GHP의 KW 를 Nm3/hr 로 만드는법 50KW x 860KCAL/KW / 10500KCAL/HR = 4.09Nm3/HR
#. 배관종류 - 노출 : 저압 KSD 3631 가스배관용 탄소강관(백관)
매립 : 저압 KSM 3514 도시가스용 에틸렌관(PEM관)
#. 압력종류 - 저압 : 1kg/cm2 이하
중압 : 1 ~ 10kg/cm2
고압 : 10kg/cm2 이상
#. 가스계량기 등급표
아래 기준표는 도시가스 사업자들이 사용하는 각 등급별 가스의 소비량을 정리한 것이다.
요즘 가스보일러가 30평형정도 되면 20000kcal(출력, 소요되는 에너지는 25000kcal정도)정도 나오니까 가스렌지 등의 가스기구를 같이쓰면 4등급정도의 계량기가 필요한 셈이 된다.
가스계량기의 등급별 표준소비량
구 분
2등급
3등급
4등급
5등급
7등급
10등급
표준소비량
(㎥/H)
1.5이상
~
2.4까지
2.5이상
3.4까지
3.5이상
4.4까지
4.5이상
5.4까지
5.5이상
8.4까지
8.5이상
13까지
16등급
25등급
40등급
13이상
21까지
22이상
33까지
34이상
40까지
○ 1시간당 표준사용량이 41㎥ 이상인 경우 다음의 표준가스소비량 산정방법에 의해 산정하고 회사와 수요자가 협의하여 가스계량기를 선정한다
1) 주택용 수요가 ․취사 전용 수요가 : 2㎥/H ․취사, 난방겸용 수요가 : 취사기구, 난방기구 및 기타 가스소비기기의 총 1시간당 표준가스소비량
2) 주택용외 수요가 보일러 등 각 사용시설의 총표준사용예정량. 다만, 보일러가 시간당 증기발생량으로 표시되어 있을 경우의 표준사용량은 1톤의 열량을 63만㎉/㎥로하고 도시가스열량은 제27조에 규정한 표준열량으로 환산하여 산정한다.
출처: 여수한국기술학원 원문보기 글쓴이: cmw8188