[질문] 3상 220v에 정격전류가 80A정도이고 정격용량이 25KW정도 되는데요... 전선의 굵기는 몇 스퀴어의 전선을 사용해야 하는지 답변좀 부탁드립니다.
[답변] 전선굵기를 산정하는데 필요한 요소로는 정격전류가 80A이므로 이것보다 큰 전선을 기준으로 살펴보아야 합니다. 다른고려사항으로는 허용전압강하에 따른 CABLE선정을 검토하여야 하는데 더 검토하자면 계통의 단락전류까지 고려하는 것인데, 저압계통일 경우는 고려를 기타사항) 3상 220V 유도전동기는 제작되며 사용됩니다. |
참고만 하세요...
에어컨 설치시또는 냉동 일을 하다보면 전기 업자분들과 마찰이 생기는 경우가 발생을 하더라구요
전선을 몇 SQ을 사용해야하는지 우리가모르기에 마찰이 생기는 경우가 있어요
단상일경우 아래 공식에 대입을 시켜서 계산해보세요
상수 전선길이 전류 상수 전압강하
16.7 *( L * I ) / 1000 * 2
EX) 2.2KW 전선길이 20M 전압 220V 일때 전선굵기
16.7*(20*10A) /2000=
먼저 괄호 안부터 계산한후
16.7*200 /2000=
3,340/2000=1.67 SQ =2 SQ사용하시면 되구요 보다 안전을 기한다면 안전율 1.5배
1.67*1.5=2.5SQ
계산 해보시면 전선의 길이에 따라 전선의 단면적이 변할겁니다