[실기] 다산교재 기출문제집 전기기사 13회 문제7번 전력용콘덴서용량
규리은비 추천 1 조회 3,697 20.05.04 14:35 댓글 3
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 20.05.04 14:47

    첫댓글 언급없을시 y결선 써요
    이유가 뭐였더라 절연레벨이 낮게하는게 경제적으로 더 좋아서였던거로 기억중입니다.

  • 작성자 20.05.08 16:34

    예 Y가 단절연으로 좋은 건 압니다만,, 이런 이유만으로 Y인게 확실한 건가요? 문제에서 제가 뭔가 단서를 못찾은 건 아닌가 싶어서요,,궁금하네요...

  • 20.05.16 22:29

    @규리은비

    저압용 진상콘데서는 델타 결선으로 사용하기에 Q(△) = 3WCE^2 or 3WCV^2 ( E = V )
    위의 식을 적용하는데, 한 개의 콘덴서에 대한 용량을 산출하기 위해서 다시 나누기 3을 해서,
    Q(△)' = WCE^2 or WCV^2 식을 대입해서 콘덴서 용량(C) 구하는 문제인 것 같습니다.

    덕분에 저도 많은 학습이 되었습니다.

    ① Q(△) = 3WCE^2 or 3WCV^2 ( E = V , 선과 상 전압 동일 )
    ② Q(★) = WCV^2 ( E = V / √3 선간과 대지 전압 차이 √3 )

    ※ 참고: 선로의 정전용량 = 3WCE^2 or WCV^2 ( 대지기준으로 보면 ★ 결선, E = V / √3 )
    ☞ https://www.youtube.com/watch?v=Cs3swTHSkiM


    ※ The 참고:

    ⓐ Ic 충전전류 = WCE ( E = 대지전압 )
    ⓑ Ig 지락전류 = 3 Ic = 3WCE ( 3개의 충전전류 해석이 아닌, Vector 해석에 의한 설명 참고 필요 )
    ☞ https://www.youtube.com/watch?v=ngSGKXo489M