전기기기 교재 128페이지에 변압기의 병렬운전 조건 중에
각 변압기의 백분율 임피던스 강하가 같을 것
(변압기의 임피던스가 정격용량에 비례할 것)이라고 되어 있는데,
변압기의 임피던스가 정격용량에 “반비례”하는 것이 맞지 않나요?
%Z=PZ/(10×V^2)(%), I=V/Z
임피던스에 걸리는 전압강하가 같기 위해서는
%임피던스가 작은 쪽이 용량을 많이 점하는, 즉 용량이 큰 쪽의 %임피던스
성분이 작아야 하는 반비례관계가 되어야 하는 것이 아닌지요?
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
말씀하신 것처럼 되어야 하는 것이 맞습니다.
현재, 출판된 교재에서 이 내용에 있어서 수정을 하여 인쇄토록 하였는데,
인쇄 과정에서 예전 파일이 인쇄가 된 것 같습니다.
아무쪼록 불편을 드려 진심으로 죄송합니다.
답변에 감사드립니다.