특히 Ic2부분에서 정전용량 C0 C1 C2 CL2를 다 더하는 부분이....
(2)에서 건전피더 ELB2에 흐르는 지락전류는 지락이 어떻게 되길래 C2 CL2만 가지고 지락을 하는지
(3)에서 Ic2 지락전류 흐름
그림으로 알려주실수 있나요?ㅠㅠ아니면 이부분 설명 부탁드립니다



구글링 하다가 이런설명을 찾았는데요.
(4)에 보면 문제 조건이 이상하다고 나오는데 이상한게 맞는건가요??
(1) ELB1 차단기 선정방법
① 최소동작전류 : 부하1 라인(그림에서 지락이 발생한 지점)에서 지락이 발생했을 때 ELB1을 통과하는 전류의 1/3에서 동작
② 부동작전류 : 부하2 라이에서 지락이 발생했을 때 ELB 1을 통과하는 전류
(2) ELB2 차단기 선정방법
① 최소동작전류 : 부하2 라인(그림에서 지락이 발생한 지점)에서 지락이 발생했을 때 ELB2을 통과하는 전류의 1/3에서 동작
② 부동작전류 : 부하1 라이에서 지락이 발생했을 때 ELB 2을 통과하는 전류
(3) ELB를 통과하는 고장전류의 산출법
① 그림에 나타나 있는 것처럼 지락이 발생되면 대지 정전용량에 의해 발생된 충전전류가 지락점으로 모임
(4) ELB 1 동작범위 산출
① 최소동작전류 : C0, C1, CL1, C2, CL2 에 의한 충전전류가 지락점으로 모두 모여 ELB1을 통과함
- 이 조건으로 계산을 하면 지락전류가 835.79mA나 나오는데 문제에서 796mA이라고 주어 졌으므로 796mA의 1/3로 산출. 문제 조건이 이상함
② 부동작전류 : 부하2 라인에서 지락이 발생했을 때 ELB1을 통과하는 전류는 C1, CL1에 의한 충전전류이다.
+++질문: 문제 조건이 이상한게 맞는건가요??
(5) ELB 2 동작범위 산출
① 최소동작전류 : C0, C1, CL1, C2, CL2 에 의한 충전전류가 지락점으로 모두 모여 ELB2을 통과함
- 이 조건으로 계산을 하면 지락전류가 835.79mA나옴. 이 지락전의 1/3으로 산출
② 부동작전류 : 부하1 라인에서 지락이 발생했을 때 ELB2을 통과하는 전류는 C2, CL2에 의한 충전전류이다.
첫댓글 1) 문제의 오류로 판단이 됩니다.
2) 조만간 해당 내용에 대한 개인 유튜브 영상촬영 계획이 있습니다.
감사합니다.
https://youtu.be/bUM5K4OLp-c