접지저항값 정리좀 해주세요 ㅠㅠ
첫댓글 1종 2종 3종 특3종 접지저항값 말씀하세요? 1종 = 10옴이하2종 = (150,300,600)/Ig , 아무말없으면 150선정, 차단기2초이내 언급시 300선정 , 차단기1초이내 언급시 600선정하고 , Ig(1선지락전류)는 절연전선및 케이블을 구분해서 2종접지저항값을 구하시면 됩니다. 자세한건 설비정규반 교재에 나와있습니다 .3종 = 100옴이하특3종 = 10옴이하
감사합니다... 근데 요고 말구 변압기 고압, 저압 접지저항,, 전동기, 외함 접지 저항 이런거 혹시 아시나요? ㅠㅠ
@미노와이쿠히사 400V이하는 3종접지(100옴이하) 400V이상은 특3종접지(10옴이하)... 저도 새로 필기 시작하느라 다까먹어서 기억이 안나네요 ^^;나머지는 전기설비기술기준및 판단기준 정규반 교재에 있습니다 . 한번 확인해보세요
계기용 변성기 2차측 기준 -> 특고압일때 제1종 / 고압일때 제3종변압기 2차측 중성점 -> 제2종기계기구의 외함,철대 기준 -> 고압 제1종 / 400V미만 제3종 / 400V이상~저압 특별제3종
제1종 : 고압 및 특고압(10옴 이하)제2종 : 변압기 혼촉방지(저압측에 접지)제3종 : 저압 400[V] 미만(100옴 이하)특별제3종 : 저압 400[V] 이상(10옴 이하)
저압 기계기구 400v 이하 3종접지400v초과 특별3종접지고압 및 특고압 1종접지변류기 / 계기용변압기 : 특고 1종 고압 3종고저압 혼촉 2차측 2종접지
첫댓글 1종 2종 3종 특3종 접지저항값 말씀하세요?
1종 = 10옴이하
2종 = (150,300,600)/Ig , 아무말없으면 150선정, 차단기2초이내 언급시 300선정 , 차단기1초이내 언급시 600선정하고 , Ig(1선지락전류)는 절연전선및 케이블을 구분해서 2종접지저항값을 구하시면 됩니다. 자세한건 설비정규반 교재에 나와있습니다 .
3종 = 100옴이하
특3종 = 10옴이하
감사합니다... 근데 요고 말구 변압기 고압, 저압 접지저항,, 전동기, 외함 접지 저항 이런거 혹시 아시나요? ㅠㅠ
@미노와이쿠히사 400V이하는 3종접지(100옴이하) 400V이상은 특3종접지(10옴이하)...
저도 새로 필기 시작하느라 다까먹어서 기억이 안나네요 ^^;
나머지는 전기설비기술기준및 판단기준 정규반 교재에 있습니다 . 한번 확인해보세요
계기용 변성기 2차측 기준 -> 특고압일때 제1종 / 고압일때 제3종
변압기 2차측 중성점 -> 제2종
기계기구의 외함,철대 기준 -> 고압 제1종 / 400V미만 제3종 / 400V이상~저압 특별제3종
제1종 : 고압 및 특고압(10옴 이하)
제2종 : 변압기 혼촉방지(저압측에 접지)
제3종 : 저압 400[V] 미만(100옴 이하)
특별제3종 : 저압 400[V] 이상(10옴 이하)
저압 기계기구 400v 이하 3종접지
400v초과 특별3종접지
고압 및 특고압 1종접지
변류기 / 계기용변압기 : 특고 1종 고압 3종
고저압 혼촉 2차측 2종접지