★ 검측업무
1. 호첼 검측
* 113층 전등,전열,비상등 입선 검측
- 검측결과 적합
- 시공수정된 것 dwg' Revision 진행 할 것
* 119층 천장슬라브매입배관 검측(12일토,자체검측)
2. 레지던스
* 세대 입선 검측
- 구간 : 46,47,52,62층 검측
- 결과 : 적합 함
- 점검사항 : 천장 마감전 입선상태 검측
. GW/TM : 전동 블라인더 LINE 점검
. 사용되지않은 배관 : 불필요배관 제거 및 Hole 실란트 처리 요청
. 타공정에 의해 회손된곳 철저 재 시공 요청
. 천장속 위에 감아놓은 전선 천장 타공위치 근처로 이동 고정 요청
. 방재실에서 세대분전반까지 원격검침 Line 누가 언제 시공해야되는지 확인요청(by:김오균)
★ 인수검사
1. 레지던스
* 방화폼 및 실란트
- 방화폼 1000℃/3h 마가캠 700×400×50t 140 장
- 방화폼 1000℃/3h 마가캠 900×600×50t 70 장
_ 방화실란트 흑색 마가캠 50박스(200개)
- 성적서 요청 및 포장BOX 제품표기 지시
- 2h&3h 구분할수 있는 방안 회신 요청(2h,3h 검정색이므로 구분 안됨)
2. 호텔
* 0.6/1kv F-CV 2C×2.5SQ GO BK 600M
* 450/750 HFIX 2.5SQ GO WH 6000M
* 난연 CD PIPE 28C BK 삼성 20R/L
* 난연 CD PIPE 36C BK 삼성 5R/L
* 난연 CD Cpupling 36C 300E
* 난연 CD Connector 28C 500EA
* 난연 CD Connector 36C 300EA