이 내용은 교수님께서 정확한 확인을 해주셔야 할 것 같습니다. 책의 내용에서는 모두 동일한 방법으로 해설되어 있었는데 시험 끝난 후 찾아본 바로는 펌프 토출측이 대기에 개방된 경우, 흡입측이 대기에 개방된 경우, 양측 개방되지 않은 경우 등 경우에 따라서 모두 다른 풀이방식으로 풀어야 한다는 것을 알게 되었습니다. 이에 대한 사항은 사진으로 첨부합니다! 해당 방법은 제가 대학교에 있을 때 강의시간에 배운 이론이며, 이에 대한 조성안교수님의 검토와 만약에 해설이 잘못된 경우에는 후에 공부하시는 분들을 위하여 확인 부탁드리겠습니다.
최xx 기술사 서적과 2~3개의 논문 및 송풍기 실무 책에서 송풍기 정압은 입출구 정압끼리 뺀값은 아니라고 나와 있너서 그렇게 이해 했었는데 요번 기출문제 해석에는 그렇게 안되있어서 혼란이 있었구요(저의 대학교 서적에는 송풍기 정압은 입출구 정압차라고 나왔습니다) 기술사 카페에도 전부터 관련 질문이 있었는데 해설이 길었지만 요약하면 에너지 보존 법칙에따라 송풍기 전단 정압에는 동압이 포함되어 있어서 결국 정압 차로 계산할 수 없다 라고 하도군요~(건축설비기술사 카페입니다) 그런데 저자님이 댓글까지 남겨주시니 어떤게 맞는지 확실히 이해하고 싶어 이런게 긴 글을 남깁니다 왜 정압을 기준으로 하시는지 알려주시면 감사하겠습니다~
첫댓글 정압은 기출대로(토출정압-흡입정압) 풀었는데
전압은 모르겠네요
이 내용은 교수님께서 정확한 확인을 해주셔야 할 것 같습니다.
책의 내용에서는 모두 동일한 방법으로 해설되어 있었는데 시험 끝난 후 찾아본 바로는 펌프 토출측이 대기에 개방된 경우, 흡입측이 대기에 개방된 경우, 양측 개방되지 않은 경우 등 경우에 따라서 모두 다른 풀이방식으로 풀어야 한다는 것을 알게 되었습니다. 이에 대한 사항은 사진으로 첨부합니다!
해당 방법은 제가 대학교에 있을 때 강의시간에 배운 이론이며, 이에 대한 조성안교수님의 검토와 만약에 해설이 잘못된 경우에는 후에 공부하시는 분들을 위하여 확인 부탁드리겠습니다.
예...기문사..저자...조성안 입니다...
송풍기나 펌프에 관한 전압, 정압은 저는 제 방식이 맞다고 합니다만..
이론이 많아서..조금 조심스럽습니다..
저는 1) 정압을 기준으로 해석합니다..즉 송풍기 정압=토출정압-흡입정압
2) 전압=송풍기 정압+토출측 동압
3) 대기 토출, 흡입 일때 정압 은 0
4) 흡입측은 정압은 (-) 동압은 (+) 입니다..
최xx 기술사 서적과 2~3개의 논문 및 송풍기 실무 책에서 송풍기 정압은 입출구 정압끼리 뺀값은 아니라고 나와 있너서 그렇게 이해 했었는데 요번 기출문제 해석에는 그렇게 안되있어서 혼란이 있었구요(저의 대학교 서적에는 송풍기 정압은 입출구 정압차라고 나왔습니다) 기술사 카페에도 전부터 관련 질문이 있었는데 해설이 길었지만 요약하면 에너지 보존 법칙에따라 송풍기 전단 정압에는 동압이 포함되어 있어서 결국 정압 차로 계산할 수 없다 라고 하도군요~(건축설비기술사 카페입니다) 그런데 저자님이 댓글까지 남겨주시니 어떤게 맞는지 확실히 이해하고 싶어 이런게 긴 글을 남깁니다
왜 정압을 기준으로 하시는지 알려주시면 감사하겠습니다~
전은 정압은 송풍기 토출정압-흡입정압으로 풀었고
전압 구할때 동압을 구해야되서 토출측 동압을 구하고 흡입동압구하고 (토출정압+토출동압) - (흡입정압+흡입동압)을 해서 풀었는데 틀렸을까요...??