건축설비(산업)기사 실기 문제복원 24년 2회 기사 실기 복기 해 봤습니다.
이씨 추천 0 조회 1,317 24.07.28 21:12 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 24.07.29 08:36

    첫댓글 네.....이씨님...
    시험보느라 고생했구요...
    자세한 복원...감사합니다...
    잘 복원해서..기출문제 만들면.....
    다음 시험보는 후배님들에게...
    큰 도움이 되겠네요...

  • 24.07.29 10:30

    팽창탱크 문제중에 6번에서2번까지 압력 표시 되어 있고, 2번에서 온수순환펌프입구 까지는 압력 손실 값이 없었습니다.

  • 24.07.29 14:21

    3번 냉방설비부하 계산시 참조

    외기 32도, 실내 26도, 복도(비난방) 29도 주어짐 따라서 내벽과 출입문의 온도차는 3도^^^
    인체현열과 잠열계산시 5㎡/인으로 나와 있으므로 12*20=240/5= 48인으로 계산하는 것이 맞지 않을까요?

    ※ 각각 산출된 현열과 잠열의 합계를 구하지는 않았으며^^^ 별도로 외기부하의 현열과 잠열계산하라고 했음
    외기량은 25㎥/h/인이 주어졌으므로 48*25= 1200㎥/h이므로 이숫자를 가지고 별도로 현열부하와 잠열부하 계산해야함^^^

    - 압력문제는 정지시, 35,35, 35, 5,5 가동시 35, 55, 53, 51, 14

    - DDC 시스템은 외기냉방시 제어시스템 명칭 쓰시오로 나옴

    - 배관 손실수두(m) 계산 문제나옴 (기문사 교재와 동일한데 관마찰계수가 0.04로 기억됨

    - 공기조화 선도를 보고 푸는 문제도 기문사 교재와 완전 동일하게 출제됨. 다만 실내잠열부하 숫자와 열수분비 숫자는 변경됨

    - 온도와 절대습도 주고 외기 엔탈피 계산문제와 외기량에 의한 외기잠열부하 계산하는 문제 나옴

    - 화장실 배관작성 문제는 기문사 교재 270 페이지와 대동소이하게 출제됨^^^

  • 24.07.29 17:08

    말씀하신 대로 답이 맞습니다
    수험생분들이 공부를 하시다보니 문제도 명확한 답이 없는 대부분 과년도와 동일하게 나온 시험이 아니기에 누구의 말이 맞는지도 의문인데다가 단톡 카페가보면 오답을 정답으로 알고 계십니다
    윗분의 말이 맞고 저도 그렇게 답안체크하였습니다
    참고 전 떨어졌습니다