• Daum
  • |
  • 카페
  • |
  • 테이블
  • |
  • 메일
  • |
  • 카페앱 설치
 
카페정보
기문사 건축(기계)설비
 
 
 
카페 게시글
건축설비(산업)기사 실기 문제복원 2024년 2회 건축설비기사 실기기출문제 완벽복원^^^
darkstar 추천 0 조회 6,046 24.07.30 11:38 댓글 26
게시글 본문내용
 
다음검색
첨부된 파일
댓글
  • 24.07.30 12:19

    첫댓글 기가막히네요!! 잘 보겠습니다!!

    여기 교수님이 쫘악 취합해주시면 좋을것 같은데 아쉽네요. 직장동료분이 건축설비 커리큘럼이 약해서 어렵다고 했던 게 기억나네요ㅠ

  • 24.07.30 12:38

    자료 정말 감사합니다.

  • 24.07.30 13:57

    속도 1.415 반올림해서 1.42로 답하고 수두 계산할때 1.42로 대입했는데 괜찮을까요?

  • 작성자 24.07.30 14:04

    정확하지는 않지만 둘째자리에서 반올림해서 1.42로 산출해도 정답 채점시에는 문제가 없지 않을까요^^^

  • 24.07.30 14:41

    @darkstar 긴장해서 잘 생각은 안나지만 문제 첫장에 개별문제에 조건이 없으면 소수점 3째자리에서 반올림해서 둘째짜리 까지 쓰라고 본거 같아요

  • 작성자 24.07.30 14:52

    @라피에르 맞습니다~~~
    저는 기출문제 풀이에 셋째자리로 공부해서 그냥 교재대로 풀었어요. 채점시 전혀 문제없을듯 합니다.

  • 24.07.30 16:09

    @라피에르 네...문제조건에서..특별한 말이 업으면..1.42가 답입니다..

  • 24.07.30 13:59

    외기 냉방제어 문제는 외기쪽 DT3로 적었는데 틀린가요?

  • 작성자 24.07.30 14:06

    저도 외기 DT3만 적었는데^^^ 외기 DT3와 환기 DT2도 같이 적어야 하는지 이런 문제는 없어서 확신이 서지 않네요^^^(교수님의 답변이 필요한듯^^^)

  • 24.07.30 14:45

    @darkstar 기출문제에 지문에 실내 온도 제어는 환기쪽 DT2이고 다른 문제에 외기와 급기 제어 온도 검출기를 쓰라는 문제는 외기DT3 급기DT1로 기억해요

  • 24.07.30 14:47

    @라피에르 그래서 저눈 지문에 외기만 나오길래 외기쪽 DT3만 적었어요

  • 24.07.30 16:11

    @darkstar 네....문제조건에 특별한 말이 업으면...
    외기 냉방은 엔탈피 제어하는데...엔탈피는 온도와 습도를 연산하여 구하기때문에..
    외기 온도, 습도, 환기 온도, 습도 이렇게 4개가 필요합니다...

  • 24.07.30 16:28

    @조성안 문제는 외기 냉방시 필요한 온도검출기 였는데 DT3만쓰면 혹시 부분점수는 없나요?ㅋㅋ

  • 24.07.30 16:56

    @라피에르 온도검출기라고 했다면...
    외기, 환기 온도 검출기를 표시하면 되겠네요...

  • 24.07.30 14:25

    추가로 생각나는것만 적어봅니다.
    바로 적어놨어야 했는데 기억이 좀 휘발 됐네요

    1번. 적산문제
    - 아래로 가는 배관이 40A, 40A, 32A, 32A, 25A, 25A 로 기억합니다. (확실하지 않네요ㅠ.ㅠ)

    2. 부하계산
    - 상당온도차 중 수평 16.6도? 가 있어 천정 열관류부하 계산시 적용해야 했음.
    - 문 1x2.1M ,
    - 조명 부하 계산시 안정기 부하 20% 있음

    11. 위생배관
    - C.O 를 표기 하라는 문구 있었음.

    12. 공기조화 선도
    - 잠열 21,000kj/kg

  • 작성자 24.07.30 14:35

    추가해 주셔서 감사합니다 ~~~

  • 24.07.30 15:32

    와...감사합니다....전체 취출구 저항이 0.5mmAq라길래 정압구할때 0.5 / 4해서 구했는데...................

  • 작성자 24.07.30 16:49

    정압 : 직관 + 굴곡부(엘보)저항 + 취출구 취출압력 0.5 + 취출구 압력손실 5^^^

    ※ 교재처럼 각구간 국부손실 6.3de라는 문구는 없었고, 엘보상당길이도
    교재처럼 9de라고 표시되어 있지않고 오자인지(?) 6M라고 표시되어 있어서
    6×de값으로 적용해야 하는지^^^ 아님 6M만 적용해야 하는지 헷갈렸습니다^^^

  • 24.07.31 08:04

    네....문제 조건을 정확히 모르지만...
    여기서 전체 취출구저항이라고하면...
    취출구 수량등 모든걸 포함한 취출구 저항으로
    해석하는게 맞을거 같네요...그러므로..4로 나누지 않고..
    0.5를 취출구 저항으로 보는게 맞을거여요...
    참조하세요...

  • 24.07.31 10:11

    @조성안 문제 조건은 전체 취출구 저항이라고만 되어 있고 각 취출구 저항은 동일하다 라는 조건 등은 없었습니다.
    저도 고민했는데 동일하다 라는 조건이 없어서 취출구 개수로 나누지 않고 계산했습니다

  • 24.07.31 16:56

    어휴 아직도 문제 지저분하게 나오네요.. 21년도에 3수하고 취득했는데 다들 건승하시길 빕니다.

  • 24.08.02 23:19

    2024년 3회차(10월초) 실기 학습 중인 학습자입니다. 실기 복원 문제 잘보고 10월에 합격으로 만들어보겠습니다.
    복원하신 분들의 노고에 감사드립니다.
    최소한 인사는 하고 받아가야 할듯해서요.. 훌륭하시고, 좋은 결과가 나왔으면 좋겠네요, 합격기원합니다.

  • 24.08.04 10:13

    복원 하시는 분들에 노고에 감사합니다
    잘조고갑니다

  • 24.08.28 22:51

    1번 문제 수량산출서 채우기 중
    강관 65A ( 0.35*5=1.75)m 가 맞는지요?

  • 24.08.29 12:13

    노고에 감사드립니다.
    좋은 자료 감사합니다~

  • 24.09.15 10:19

    한문제 빼고 다 풀었는데, 점수가 처참하게 나온 이유는 뭘까요?ㅠ
    단위 변환도 신경써서 공부했는데,
    3회 시험 준비는 어떤 부분을 신경쓰면 될까요?

최신목록