문제에 있는 조건에 부동작 전류는 건전피터에 흐르는 지락 전류의 2배 이상
동작 전류는 지락시 지락전류의 1/3배라고 나와있는데요
정답에 보면 26.12(부동작 전류) ~ 265.13(동작 전류) 인데요 265.13[mA]의 전류도 부동작 전류 26.12[mA]이상에 포함된는 것 같은데 ... 어쨌든 문제 조건의 정확한 의미 파악이 안됩니다
도와주세요 ^^
첫댓글 안녕하세요...답변드립니다.
누전 차단기가 동작하는 전류의 범위를 묻습니다.
26.12 이하는 건전상의 전류와 비슷하기 때문에 동작하면 안되며,
265.13 도 지락전류로 판단하여 동작을 하란 의미입니다.
https://youtu.be/bUM5K4OLp-c