[필기] 시험 준비 전기기기 전기기기 3변압기 y y 결선관련 질문
remnant81 추천 0 조회 501 21.05.04 23:04 댓글 2
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 21.05.06 11:46

    첫댓글 변압기는 유기기전력의 정현파를 갖도록 하기 위해 여자전류를 비정현파가 되도록 만듭니다. 그리고 이 비정현파의 대부분은 제3고조파 형태를 갖습니다. 즉, 변압기에서 여자전류(3고조파)와 유기기전력의 관계는 둘중 하나가 정현파가 되려면 나머지 하나는 비정현파가 되어야 하는 관계입니다.

    [델타결선]
    여자전류의 3고조파가 델타 내를 순환하게 되고 밖으로는 나오지 않아 유기기전력은 정현파가 됩니다.

  • 21.05.06 11:46

    [Y결선]
    ■ 비접지
    여자전류의 3고조파는 중성점에서 3상의 합이 0이 되어야 하므로 흐를 수 없게 됩니다. 따라서, 여자전류가 3고조파를 포함하지 않아서 정현파가 되므로 오히려 유기기전력이 3고조파를 포함한 비정현파가 되어 계통에 영향을 주므로 사용할 수 없습니다.
    ■ 접지
    여자전류의 3고조파는 접지선으로 3상의 합이 함께 흐르므로, 기전력은 정현파가 되지만 대신에 3고조파가 중성점 접지선을 통하여 흐르게되어 유도장해가 발생합니다.

    ※ 이러한 이유로 Y-Y결선은 중성점을 접지하지 않으면 기전력이 왜형파가 되고, 중성점을 접지하면 여자전류의 3고조파에 의한 유도장해가 문제가 되므로 사용할 수 없게 됩니다.

    따라서, 여자전류의 3고조파 통로를 구성하되 여자전류는 1차 또는 2차 어느 한쪽에만 흐르면 되므로
    Δ결선이 포함되어있는 결선방식을 채택하여 사용하고 있습니다.

    해당내용은 전기기기 - 변압기 결선 파트(전기기기 이론서 p130~)
    하단링크 15:00~부터 y-y결선에 대하여 다룹니다.
    https://youtu.be/5iNQ3gAv_7Q?t=900