전기에 대한 지식어 없어서 감히 여쭈어 봅니다.
즉, 선풍기나 펌프등등에 보면,전해콘덴서가 부착되어서 기동 전류용으로 starter 역할을 하는것으로 알고 있습니다.
즉, 기존 고장난 선풍기엔 200VAC 3uF(U) 50/60Hz ......
고장난 순환펌프엔 400VAC 3uF(U) 50/60Hz......
그런데 시중에 위의 200VAC,400VAC 로 표시된 전해콘덴서는 구하기가 극히 어렵더군요, 물론 제조사에 A/S를 맞기면
되겟지만, 수리비만 \45.000.- 이랍니다. 그래서 콘덴서만 구하고 싶다하여도 부품만은 않판다네요..
또한 난방순환펌프용의 400VAC 의 경우도 흔한말로 에이 새거로 교체하시지가 대부분입니다. 이해가 가지않는것이
전해콘덴서 단 몇천원(인터넽의 경우 유사제품인 450VAC 3uF 가 \2,500.-~\4,000.- 정도 이더군요. (물론 제조사입장
에서는 부품판매가 사업이기에.. 동일제품이라도 표기를 달리해서 이윤을 목적으로 할수도 있다 생각하지만)
또한 수소문 해서 순환펌프 파는곳에서 파는것도 원정품 400VAC 가 아닌 450VAC 이었습니다. 물론 이것을 교체하여서
순환펌프 모터는 가동됩니다만, 방장님의 해박한 지식을 요청 드리는 이유는,
질문 1) 400VAC->450VAC로 교체해도 되는 이유와 만일만일 정밀한 기기라고 할때 이렇듣 용량을 키운(400->450)으로 키우면
어떠한 문제(발열? 저항증가?..)가 발생될까요?
질문 2) 쇼핑몰에선 선풍기용 200VAC 도 450VAC로 사용해도 문제 없다는데. 만일 교체시, 모터의 발열문제는?
또한 1단,2단,3단등등 RPM이 줄어드나요? 늘어나나요?
질문 3) 다른업체를 보니 250VAC 제품은 있던데, 200VAC를 450VAC로 써도 문제 없다면. 오히려 250VAC 3uF 제품이
200VAC 와 근접함으로 이것을 선택하는 것이 맞지않을지요?
개인생각으론, 도시가 아니거나 또는 도시라도 가정용 도시가스 보일러순환펌프등등의 경우에도 이와 유사한 문제임에도
무조건 기사부르면, 최소 5만원~20만원도 소요됩니다. 따라서 이러한 기초적인 상식만이라도 알게되면,
전기나전자부품상에가서 단 몇천원으로 자가보수도 가능하리라 봅니다.
선풍기도, 옛날엔 권선코일형이었으나 지금은 대부분이 전해콘덴서를 부착한 가동타입입니다만, 기동시의 핵심인
전해콘덴서도 국내산이 아닌 인접국의 제품으로 품질적인 면에서는 아직 신뢰성이 떨어지는 부품인 경우가
있는것으로 생각 됩니다... 부디 지도편달을 기대합니다. 감사합니다.
첫댓글 짧은 지식으로 답변합니다
400VAC는 콘덴서 내압으로 그 이상은 문제 없습니;다
3uF이 용량입니다
콘덴서의 용량 결정은 결코 쉽지 않답니다...
콘덴서의 내압, 즉 400Vac를 사용하는 곳에 450Vac를 사용하는 것은 괜찮지만.. 400Vac를 사용하여야 하는 곳에 220Vac용을 사용하면 아주 큰 문제를 야기할 수 있답니다...
통상 콘덴서를 사용하기 위해서는 내압을 계산하여야 하는데.. 우리가 알고 있는 220Vac는 rms라는 단위를 사용하는 것인데.. 전자제품이나 전기 기기에서는 Vpp라는 단위를 적용한답니다.. 그러니까 220Vac의 최대치 값을 적용하여 콘덴서의 내압을 결정하게 되는 것이지요.. 그래서 220Vac를 사용하는 전원에 사용하는 콘덴서의 내압은 400Vac를 사용하게 되는 것이랍니다..
간단하게나마 설명을 드렸는데.. 도움이 되셨길.
감사합니다. 알고싶었던것이, 고장난것(200VAC,400VAC: 3uF)을 새것(450VAC)로 사용한다면 예상되는 문제를 알고자 한것입니다. 말씀대로 만약 이것을 반대로즉 450VAC를 200VAC,400VAC로 한다면, 콘덴서가폭발이거나 또는 콘덴서가 녹는등등 화재가 발생될것이겠지요. 즉, 소량의 오차범위인 400->450이야 대략 11%정도의 오차이니까 장시간 사용하여도 유도코일에 생기는 발열이 큰문제가 없겠지만, 염려는 200VAC 를 450VAC로 한다는 것은 2배이상의 허용량이니 , 콘덴서가 아니 유도코일에서 상당한 발열이 발생해도 콘덴서는 문제없고 오히려 코일에서 불이날까 걱정하는 이유입니다. 친절한 답변 감사드립니다. 감사합니다..
콘덴서의 내압은 콘덴서의 용량과는 무관하다고 생각하시면 된답니다...
유도코일에서 요구되는 콘덴서는 용량과 주파수가 중요하고.. 내압은 허용전압이상이면 어떠한 것을 사용하여도 무방하다는 것입니다...
예를 들어 입력전압이 220Vac 라면 콘덴서의 허용 내압은 400Vac 이상이면 된다는 것이고, 허용 내압은 후단의 유도코일에 아무런 영향을 미치지 않는답니다...영향을 미치는 것은 3uF, 50/60Hz 용량과 주파수 랍니다....
방장님 감사합니다. 선풍기에, 콘덴서만 200VAC 3uF(원래 달려있는것) 과 순환펌프부품으로 판매하는 450VAC 3uF 를 구해서 교체시험을 하여보았지요...이것이 질문을 드렸던 것이고요.. (또한 인터넽쇼핑몰의 전해콘덴서 판매하는 분이 정품용량 200VAC는 큰용량인 450VAC로 사용해도 지장없다는 권유도 받았지만,) 실제로 가동해보니 다음과 같은 차이가 한눈에 보입니다.. 즉, 규격용량 200 VAC 의 경우 push on하니 즉시 선풍기답게 회전을 시작합니다. 반면에 이것을 규격용량의 2.2.배가 넘는 450VAC 로는 push on 해도 미풍에서는 회전을 하지않고.. 심지어는 최고 높은 강풍으로 버튼을 넣어도 날개가 회전은 하려고 하나
속도는 기본의 미풍의 20%도 되지 읺는 겨우 날개가 돌려고 하는구나를 보게되었네요..5분이지나도 동일, 온수순환펌프의 경우 정격용량은 400VAC 이것을 450VAC 로 교체한 결과 규격용량보다 11%정도 큰것임으로 회전은 잘합니다. 이득은 순환펌프란 펌프위치보다 높은곳으로 순환된 온수를 올려야 함으로 부압을 받는데 캐패시터용량이 허용범위내에서 11%정도 큼으로 그만큼 power 를 얻게되는지 pump 순환소리가 부드럽더군요.. 개인적인 결론은, 선풍기는 표시된 캐페시터 그대로를 교체하는것이 가득율에서 손해를 보지않을것 같네요.. 여하간 방장님의 깊으신 관심에 감사합니다. 이젠 부품으로 기초적인것 꾸며보려합니다. 감사합니다.
콘덴서용량과 내압은관계 없어요 그리고 3uf이니 4uf이니 하는 질문의 콘덴서는 모터가 처음돌게하기위한 기동용 콘덴서입니다 내압은 사용하고자 하는 위치에 걸리는 전압보다 조금더 큰것을 사용하면되는데 220V에 쓰면서 250V 이상만 쓰면 되는데 굳이 모터에는 돌입 전류라는게있어서도 그렇습니다 400이니450이니 하면서 배이상을 쓰느냐 하면 순간적으로 써지 전압이 걸릴때가 있어서 그렇습니다
네에 감사합니다. 10여년전엔 한달에 서너번도 돌아다녔던곳인데, 이젠 오랜만에 2일전 세운상가인근의 전자부품 판매점들을 돌면서 나름대로는 세월의 격세지감을 느낍니다. 필요한것을 구하기는 하였는데 판매하는곳이 의외로 많지않더군요 여하간 구하여서 예비품으로 보관중입니다. 친절한 말씀 새롭게 깨닷습니다. 말씀처럼 기동전류는 가동전류보다 순간적으로 많이 부하가 걸리니 이런경우를 대비해서 허용용량을 키운것이라는 말씀 이젠 완전히 이해했습니다. 감사합니다.