2020년 2회차 실기 문제 복기입니다. 우선 책은 2020년 최신 개정판 기준으로 페이지 체크를 진행하였습니다.
※ 문제 순서는 고려하지 않고 작성하였으며, 각각의 세부적인 값은 다를 확률이 매우 큽니다.
최대한 기억나는 사항은 추가하여 작성하였으며, 기억으로 작성한 것이라 실제와 다른 점이 있을 수 있습니다.
A유형으로 응시하였습니다.
1. 냉방 공조 값 계산(1084p) + 습공기선도가 주어짐
외기와 실내공기는 건구온도와 상대습도만 주어지고, 절대습도와 엔탈피는 습공기선도에서 확인.
혼합 비율을 외기 : 환기 3 : 7로 주어짐.
취출공기는 실내 취출온도만 주어지고, 정압비열과 공기밀도가 주어짐.
작도를 요구하지는 않았으며, 현열비, 혼합공기 온도, 엔탈피, 냉각코일 감습량과 부하 등 요구함.
2. 송풍기 정압, 전압 계산(261p)
문제와 매우 유사, 대신 요구하는 답은 송풍기 정압(pa)과 전압(pa)만 요구.
3. 냉방 공조 값 계산(550p) + 부록-6(배관마찰손실선도)
그림과 유사하게 각 점의 유량 계산 문제.
배관마찰손실선도와 마찰손실(mmAq/m) 값이 주어져서, 방열기의 유량 계산을 진행.
방열기 총 열량과 온도차가 주어졌던 것으로 기억, 7개 방열기 균등 방열한다는 것을 방열기 호칭법을 통하여 표현.
X 7 과 같이 표현
4. 도입외기량 계산(552p)
각종 값이 엄청 많이 주어짐, 그림은 아래와 같은 느낌.
사실 주어지는 값이 엄청 많았음. 필터 효율, RA 비율 0.75, 실 면적, 시간당 환기 횟수, 천장고, 실 면적에 따른 인원수, 인원수에 따른 분진 발생량, 실내 분진 허용 농도, 외기농도 등등...
햇갈리게 하는 요소가 매우 많았는데, 사실 실 면적과 천장고, 시간당 환기 횟수를 통하여 전체 SA를 계산하고, 여기에 RA 비율이 0.75인 것을 이용하여 배기 비율 0.25, 급기도 동일하게 0.25인 것을 이용하여 계산하면 되지 않았나 하는 의문이 드는 문제.
주어진 값이 매우 많았지만, 결과론적으로 주어진 많은 요소 중 필요한 값을 추론하여 계산하는 문제라고 생각.
5. 어떤 제어인지 쓰시오(673p)
주어진 그림은 완벽하게 동일, 그러나 문제에서 요구하는 답에는 차이가 있었음.
문제에서 DDC제어에 의하여 펌프의 대수제어와 유량제어를 실행하는 계통도라고 설명, 이 때, 인버터를 이용하여 회전수를 제어한다는 설명도 있었음. 문제에서 물어보는 요소는 펌프의 대수제어와 On-Off 제어를 수행하는 제어를 어떤 제어라고 하는가 물어봄.
(정말 개인적인 생각으로는 인버터, 회전수와 관련된 사항들이 문제에 모두 제시되었고, 최종적으로 물어보는 바는 대수제어와 On-Off와 같은 입력된 제어를 실행하는 것에 대하여 물어보는 문제여서 시퀀스 제어라고 생각하여 답을 작성하였습니다만.. 제가 아예 잘못 기억했을 수도 있습니다.)
6. 냉방 공조 값 계산(862p)
아래 문제와 동일(습구온도만 제외됨) + 노점온도를 왼쪽으로 쭉 간 후 아래에서 표기
7. 펌프 정지, 운전 시 압력 계산(989p)
문제와 동일, 수치에서는 차이가 있을 수 있음.
8.수량산출(1041p)
그림과 동일한 배관에서 유니언이 표시 안 됨, 80*65*80 치수로 기억하고, 규격은 주어져 있어서 수량만 기입하면 됬음.
추가적으로 플랜지의 수량을 산출하라는 조항이 있었음.
9. 냉방 공조 값 계산(1088p)
아래 문제와 거의 동일, 차이점은 급탕, 급수의 평균비중량이 주어지지 않았거나 or 1kg/L로 주어짐.(기억이 잘...)
10. FU, 유량, 관경 계산(1092p) + 배관마찰손실 선도
아래 문제와 거의 유사, 단, 세정 밸브형과 세정 탱크형 대변기로 구분되지 않고, 세정 탱크형 대변기와 세면기, 소변기만 사용됨. 배관 마찰손실수두는 아래와 동일하게 주어졌던것으로 기억
이에 따라서 ① 그래프와 ② 그래프의 구분을 개인용과 공중용으로 구분하여 값을 찾아야 함. => 개인용과 공중용은 아래 급수부하단위를 표기해준 표 <위생기구 급수부하단위(개인용)> 과 같이 표현됨.
아래와 동일하게 각 구간별 FU, 유량, 관경을 적는 표가 주어짐.
11. 팽창탱크 높이와 흡입측 양정 계산(1118p)
아래와 매우 유사한 문제, 요구 사항도 팽창탱크 높이와 흡입측 양정으로 동일 했던 것으로 기억, 조건도 유사.
12. 부하계산 문제
구체적인 수치는 다를 수 있으나 주어진 조건은 아래와 거의 유사. 다른 점을 찾자면 습도는 상대습도로 주어졌고, 부하를 소수점에서 반올림하여 정수로 표현하라고 주어짐.
답안은 아래 표와 같이 작성을 요구하였으며, 가장 큰 조건으로 현열만 계산하여 작성하도록 표기됨.
13. 아스팩트비를 이용하여 장방형 덕트 규격 계산
단위는 cm 단위로 de = 72cm로 주어지고 아스펙트비 = 1.0 으로 주어짐. 공식 de=1.3[(ab)^5/(a+b)^2]^(1/8) 주어짐.
이 때 장방형 덕트의 장변과 단변을 계산하여 답안을 작성하라고 요구(1cm 단위로 끊으라고 주어짐) 많은 분들이 기억하시는 것과 같이 66cm, 66cm로 알고 있음.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
이렇게 이번에 시험 기억나는 부분은 최대한 정리하였습니다. 어디까지나 기억으로 복원한 것이고 확실한 값은 아닐 수 있으므로 피드백과, 보충이 있으면 댓글로 알려주시면 최대한 수정하겠습니다.
다음에 시험 보시는 분들이 보다 많은 정보로 편하게 공부하실 수 있었으면 좋겠습니다. 고생하셨습니다!
첫댓글 2번항 풀이하신 답좀 공유해주세요 ㅎㅎ
정압 50-(-180)=230
전압도 같나요? 토출전압-(-흡입전압) ?
저도 이렇게했어요ㅠ
정답인지늘모르겠지만
저도 정압은 같은 답이 나왔었는데, 시험 끝난 후 찾아보니까 잘못 알고 있었습니다. 정확한 수치가 기억이 안 나서 답은 공유 해드리기 어렵지만 토출측은 정압이 0이라 대기로 개방된 것으로 보면 2번과 같은 경우로 계산해야 한다고 합니다!
동압 50과 전압 280 아닌가요??
@경록기 저도 일단 그렇게 작성하긴 했는데, 위 댓글에 첨부한 사진의 내용을 참고하여 보시면 다를 수도 있다는 생각이 드네요...
전압은 전압-전압 정압은 전압-정압 했는데
많은 사람들이.정압이 정압 -정압으로.알고 있더라구요 책에도.드렇고
아스펙터비는 전 65센치 나왔는데 다들 66이신가요 ㅜㅡ
저두 몰랐는데 2011년도 기출에 있는 문제랍니다. 똑같은데 다만 소수점 첫째자리에서 반올림하라는거만 다릅니다.
65.8cm 인가 나오는데 반올림해서 66cm 나왔어요.
아스펙터비는 66cm 나왔었습니다ㅠ
아 근데 풀이에 이상이 없는 경우에는 답이 오차범위 내에 들면 정답이라는 말도 있던데, 이건 확실한 건 아니니까 어디까지나 점수가 나와봐야 알 수 있을 것 같습니다!
말씀하신 내용처럼 책만 보고 의심 안 하다가 아예 잘못 생각해버렸네요ㅠㅠㅠㅠ
전압-정압은 동압 아닌가요?
@주노답 단순 계산으로는 그게 맞지만 송풍기 흡입측과 토출측의 상황에 따라서 송풍기의 정압과 동압은 다를 수 있다는 의견이 있습니다. 송풍기의 동압, 전압, 정압을 답안으로 제출해야한다는게 핵심이니까요ㅠ
문제 조건에 반올림 하라고 했으니 계산상은 65.86으로 기억하구요
답란은 66cm.66cm 입니다
많은 분들이 그렇게 기억하고 있고요
2번 정압, 전압 문제는
1) 전압과 정압을 출구-흡입으로 풀면...전압과 정압이 같아 집니다..
2) 전압은 정압+동압 이지요..
3) 그러므로 송풍기 정압=출구정압-흡입정압 으로 풀고..
4) 전압=정압+출구 동압 으로 풉니다..
4번은 계통도가 새롭네요...
우리 책에서는 외기와 환기를 혼합한후 필터를 거치는데..
이계통도는 환기만 필터를 거치구 외기와 혼합합니다..
주의 해야 하는 문제 입니다..
근데 결과적으로는 문제에서 전체 급기량을 계산할 수 있고, RA 비율이 0.75로 주어져 있어서 외기도입량은 쉽게 계산할 수 있어서 다행이었던거 같습니다🤣
@준비 총량에서 0.75를 곱하는가요 0.25를 곱하는가요?
@낙뢰인 RA 이용률이 0.75로 주어진걸로 기억합니다. 그러면 배기랑 외기량은 0.25를 곱해준 값을 이용해야할꺼에요!
5번은 조금 ..아리까리?? 하지만...
주어진 조건으로 볼때...부하변동에 대응하여 유량을 제어하는
<<휘드벡제어>>나 <<유량제어>>
도는 제어 계통에 감지기(유량, 압력센서)가 있다면..
<<유량계나 압력계>>를 답으로 요구하는거 같은데요...
기억에 의한 부분이기에 복원이 정확하지 않아서 정확한 답을 찾기가 힘드네요ㅠ
좀 더 기억나는 부분을 추가하자면 변화량에 대응하여 제어한다는 내용 보다는 ON-OFF 제어와 대수제어를 반복적으로 수행하는 제어가 어떤 것인가? 라는 질문에 더 가까운 내용이었던 것 같습니다!!
5번 문제는 그림과 같이 나왔다라면 인버터를 사용하므로 회전수제어가 답이 맞을것 같네요
인버테제어는 회전수를 제어 하는 방식이구요.. 시험은 가동시간을 평균으로 관리하기 위한 제어 입니다. 책에는 안나오지만 인터넷 검색 해보니 다소 생소하지만 타임 스케줄 제어라는 용어가 있더라구요.. 저는 몰라서 그냥 시간제어라고 적었지만 제생각엔 타임 스케줄제어가 맞는 듯 하네요