이해가 안되서 이것저것 찾아서 공부해보는데도 헷갈려서 원장님 및 고수분께 도움 청합니다첫번째 사진 (3)번은 전선의 허용전류 보다 작게 해야하는 것과2번째 사진의 유튜브 이재현 원장님이 말씀하시는 간선보호용 차단기는 전선의 허용전류의 2.5배하는것(과 3Im+Ih비교)왜 두문제 풀이가 다른지 모르겠습니다.2번째 사진은 예시를 이용한 풀이지 문제는 아닙니다. (혹시 용량과 전격전류의 차이인지.. )
첫댓글 그 2.5배 랑 3배중에 작은거 선택하는건 모터 나올때 쓰시면되요
아... 그런차이가... 감사합니다.샤피오넬님 검색중 첫번째문제 3번 답이 잘못되었다는 글 봤는데.. 그냥 저대로 공부해도 괜찮은건가요..?
@FUN=EAD 답이 안보여서. 최신화된건지 잘모르겠네요.. 정오표에 3본 이하 117a여서 100af 100at가 답이라고 올라왔슴니다
@샤피오넬 감사합니다.
모터의 기동전류에 동작하지 않게 하기 위해서~~~
첫댓글 그 2.5배 랑 3배중에 작은거 선택하는건 모터 나올때 쓰시면되요
아... 그런차이가... 감사합니다.샤피오넬님 검색중 첫번째문제 3번 답이 잘못되었다는 글 봤는데.. 그냥 저대로 공부해도 괜찮은건가요..?
@FUN=EAD 답이 안보여서. 최신화된건지 잘모르겠네요.. 정오표에 3본 이하 117a여서 100af 100at가 답이라고 올라왔슴니다
@샤피오넬 감사합니다.
모터의 기동전류에 동작하지 않게 하기 위해서~~~