국어가 부족해서 그런데7200V이아니라 6600V를 쓴 이유가 궁금합니다
첫댓글 단락용량=루트3*공칭전압*단락전류입니다. 그래서 정격전압이 아닌 공칭전압 6600V를 씁니다
말씀하신 7200V는 문제에 나온 단락용량이 아닌 차단기 차단용량 공식에서 사용됩니당카페글 중 '동영상 자료' 에 차단용량 단락용량 검색하시면 이재현원장님께서 설명하신 영상 있어요저도 그거 보고 명쾌하게 이해했습니다
와 이런 문제가 있었네요
첫댓글 단락용량=루트3*공칭전압*단락전류입니다. 그래서 정격전압이 아닌 공칭전압 6600V를 씁니다
말씀하신 7200V는 문제에 나온 단락용량이 아닌 차단기 차단용량 공식에서 사용됩니당
카페글 중 '동영상 자료' 에 차단용량 단락용량 검색하시면 이재현원장님께서 설명하신 영상 있어요
저도 그거 보고 명쾌하게 이해했습니다
와 이런 문제가 있었네요