현재 아파트 한개 층에서 옥내 소화전 화재 경보로 인해 그 층에 있는 모든 세대 감지기를 확인하였는지 작동된 감지기가 없습니다. 만약을 대비해서 모든 감지기를 다 뜯어냈는데도 계속 화재경보가 작동하니 수신반 업체에서 중계기 종단저항 라인 빨 , 흰으로 되어있는걸 반대로 접속하라해서 해보니.. 더 이상 경보가 안 뜹니다;;; 종단 저항 때문에 갑자기 동작 안 하는 이유가 뭔가요?
첫댓글정상적인 상태에서는 중계기 입력전압은 24V 감지기연결하고 종단저항물리면 22V나옵니다. 감지기가 동작되면 전압은 18V이하로 내려갑니다. 결론은 전압의 변동으로 인해 화재경보 단선경보를 수신기에 전달하므로 위의 질문내용으로 보아 답변은 정확하지 않지만 종단저항은 방향이 없습니다. 저런경우는 저항의 고장으로 인하여 기능상실로 봐야곙죠 그냥 신경쓸필요없이 감지기가 이상이 없으면 종단저항을 바꾸면 편합니다.
첫댓글 정상적인 상태에서는 중계기 입력전압은 24V 감지기연결하고 종단저항물리면 22V나옵니다. 감지기가 동작되면 전압은 18V이하로 내려갑니다. 결론은 전압의 변동으로 인해 화재경보 단선경보를 수신기에 전달하므로 위의 질문내용으로 보아 답변은 정확하지 않지만 종단저항은 방향이 없습니다. 저런경우는 저항의 고장으로 인하여 기능상실로 봐야곙죠
그냥 신경쓸필요없이 감지기가 이상이 없으면 종단저항을 바꾸면 편합니다.