기준충격절연강도 150kva에서 절연계급 20kV구하고 공칭전압 22kV에서 ×1.2/1.1하면 24kV인데 다른자료에서는 25.8kV도있고 차단용량 구할때 25.8kV를 적용할때도있는것같습니다. 기준충격절연강도 CB정격전압과 용량구할때 어떤값을 적용하는것이 정답인가요?
첫댓글 차단기 정격전압은 공칭22kV일때 정격24kV / 공칭22.9kV일때 정격25.8kV 라고 책에 적혀있네요
용량은 .. 음..
명판에 BIL150kV 라고되있는 문제의 차단기 정격전압과 용량구할때 어떤값을 적용해야하는지가 궁금해서요 풀이가 두가지로 되어있어서요
해당 공칭전압 값에 해당하는 정격전압을 넣으시면 됩니다.22면 24 / 22.9면 25.81.2/1.1은 무시해주셔도 됩니다. 이렇게 정격전압을 구해지는게 몇개 안되거든요.
첫댓글 차단기 정격전압은 공칭22kV일때 정격24kV / 공칭22.9kV일때 정격25.8kV 라고 책에 적혀있네요
용량은 .. 음..
명판에 BIL150kV 라고되있는 문제의 차단기 정격전압과 용량구할때 어떤값을 적용해야하는지가 궁금해서요 풀이가 두가지로 되어있어서요
해당 공칭전압 값에 해당하는 정격전압을 넣으시면 됩니다.
22면 24 / 22.9면 25.8
1.2/1.1은 무시해주셔도 됩니다. 이렇게 정격전압을 구해지는게 몇개 안되거든요.