★ 검측업무
1.레지던스
* 공영부 배관,입선 검측(천장마감 前 검측)
- 구간 : 56층 57층
- 결과 : 적합 함
- 요청사항
. 6번방근처 IBS전원 신설된곳 Dwg'변경 승인 및 입선 마무리 할 것(by:이정로과장)
. 전일검측 동일 : 십자방 추가설치된 전등회선 L11~L14 Dwg'수정 승인 받을 것(by:이정로과장)
. 전일검축 동일 : 분전반 NFC(L11~L14) 추가설치 업무 챙길 것(by:하승엽)
. 전열등 벽체 기구 타공안된곳 관련업체 독려하여 진행할 것(1곳 망치로 깨서 확인 함)
. 천장시공시 전등line 말단부위 타공근처에 고정 시켜 전등 취부시 쉽게 작업할 수 있도록 할 것
. 불필요 배관 제거 및 실란트처리 할것
. 방화벽 실란트 빠진곳 처리할 것
. 비상전열 "RE2" : TPS"B" 내 경관조명 판넬 전용 전원으로 표기 요
. RE2 노출배관(천장Joint box↔경관조명판넬) hi pipe로 건양에서 진행키로 함
★ 인수검사
* 호텔
- E.N.P Panel(임대) 5개 : 120층,121층 가설용 판넬
- SF Connector(원터치) 16C 2000EA
- 동관단자 2H 185SQ 전오 12MM 40EA
- 동관단자 1H 185SQ 전오 10MM 20EA
- 롱 슬리브 185SQ 전오 20EA
- Cable tray 300*100 150M : 58층 복층공용부 용
- Cable tray 900*100 : 104층 전기실 용
- Cable DUCT W300 114M : 104층 전기실 용
* 레지던스
- 고장력방수 Connector (28) 100EA : 58,59층 기계실
* 방화폼: GS네오텍 2,3공구 용
- 방화품 700*400*50T 3H 마가켐 140장