3상4선식 교류 380V 50KVA 부하가 변전실 배전반에서 270M 떨어져 설치 되어있다.
허용전압강하는 얼마며 이경우 배전용 케이블의 최소 굵기는 얼마모 하여야 하는지 계산하시오.단 전기 사용장소 내시설한 변압기이며 케이블 IEC 의한다.
(1)번 계산에서 전압강하 380*0.07 =26.6 V 라고 나옵니다
(2)번 케이블의 굵기를 선정에서 부하전류를 구하고. 전선굵기를 구하는 식에서 220V (??) 나옵니다.220V *0.07에서 전선을 굵기를 구하는데 220V 왜 나오는 건지 궁금합니다.위 1번 풀이에 나온것처럼 380 *0.07을 해야하는거 아닌지???
풀이 설명 부탁드립니다,,,꾸벅꾸벅^^
첫댓글 안녕하세요..답변드립니다.
전선의 굵기 A를 구하는 공식 17.8LI.....란 공식은 상전압을 대입하였을 경우에 나온 값입니다.
따라서 이 공식의 분모에는 상전압이 들어가야 합니다.
상전압 220 * 0.07 이 되어야 합니다.
감사합니다.
선생님 또하나 질문있습니다
그럼 3상4선식에서는 상전압을 전압강하값으로 대입하는 하는 건가요?
;단상2선식,3상3선식은 선간전압을 대입하는 건가요?
답변드립니다.
모두 상전압이라고 생각하시면 됩니다.
3상 4선식과 단상 3선식은 상전압을 대입하구요..
3상 3선식과 단상 2선식은 상전압=선간전압이므로 상전압이라고 보시면 되겠습니다.
감사합니다!~꾸벅꾸벅~~