[게시판] XGB PLC Re:PLC COM 결선 문의
사용 추천 0 조회 890 16.06.14 17:57 댓글 4
게시글 본문내용
 
다음검색
댓글
  • 16.06.14 22:40

    첫댓글 com에다가 24n를 접속하면 전압이 모든 스위치나 계전기를 거쳐서 들어와야 되고 24v를 com에 물리면 뉴트럴이 도는 차이 입니다.

  • 작성자 16.06.14 23:29

    PNP NPN 의 차이는 효율과 안전의 차이입니다 위에서도 언급 하였듯이 둘다 맞는 것 입니다

  • 16.06.15 07:24

    입력에 물리는 센스의 경우는 두가지 방식이 있는데
    PNP방식과 NPN방식입니다.
    사용자가 어디에다 놓고 사용할것인가를 결정하면 되고요 아울러 출력을 +으로 둘것인가 -로 갈것인가 차이입니다.
    PNP방식은 유럽에서 사용하고(출력이 + )
    NPN방식은 우리나라에서 사용하는 방식입니다.(출력이 - )
    전기기능장시험에서는 PLC를 릴레이접점과 코일에 쓰는것으로 PNP든 NPN이든 상관없습니다.
    기능장시험을 떠나 현장에서 사용하신다면 NPN으로 가는것이 맞습니다.

  • 작성자 16.06.15 12:53

    PNP. NPN둘다 장단점이 있으며 현장에서는 NPN으로만 가는 것은 아닙니다 PNP는 안전에 더 좋은 것이고 NPN은 효율에 더 좋은 것입니다 예를 들어서 안전에 더 중요시하는 현장 현대자동차등은 PNP를 쓰고 바닷가 근쳐 효율을 중요시 하는 곳은 NPN을 사용합니다 현장 조건의 맞춰서 설계하면 되는 것 입니다