3상 4선식 전선굵기 계산 시 전압강하는 상전압 기준으로 계산한다고 공부했는데요
13년도 2회 13번 문제의 경우는 전선의 최대길이 계산시 전압강하는 상전압이 아닌 선전압 380V로 계산을 하네요
표를 이용한 최대길이 계산시는 선전압으로 계산하는걸까요?
첫댓글 .위사진 1번과같은원리입니다.
사진1번과 같은원리가 무슨말씀이신가요??
@블랙타이거 올리신 사진 첫번째 에 들어간 소문제 1
정확하게 무슨뜻인지 모르겠는데요;;1번은 허용 전압강하를 물어보는 거고 2번은 전선 굵기에 관한 문젠데...13년도 문제는 실제 허용전압강하를 적는거기때문에??하지만 결국엔 전선 굵기를 계산하는거라서 구분을 못하겠네요
@단월령 17.8 li랑 길이 x전류랑은 전혀 다른공식입니다..
@샤피오넬 제가 그게 궁금하다는거에요최대길이 표에 대한 계산식과 일반적인 전선굵기 계산식과 다른건지....
사진으로 설명해드렸는데 보시고 이해가안되시믄 이론으로 리턴하셔야할듯요 ㅠㅠ
허용전압강하라는건 알겠는데요중요한건 전선 굵기 계산이니까요....허용전압강하가 380*0.02 지만 전선굵기 계산시는 상전압으로 계산하라고 하시니13번 문제가 전선 굵기를 구하는 문제라서 이해를 못하겠다는건데;;
@단월령 위에 3상4선식 17.8 공식 유도를 이론수업가서 보고오시믄 왜 상전압이 들어가는지 아실수있을거에용.아래사진문제는 테이블스펙문제로 긍장을 이용해 굵기를 구하는 문제고 위에사진은 전선의 굵기를 바로 구하는 문제입니다.
@샤피오넬 위에스타일(17.8LI)로 아래문제를 구해도 답은 같습니다하지만 그렇게 구하시면 오답입니다.테이블스펙문제이기에 테이블을 활용하셔야합니다.
@샤피오넬 위에 제가 궁금하던 내용 확인했습니다질문에 대한 답변 고맙게 생각하나질문에 대한 요지를 안보시는건지 이해를 못하시는건지....제가 올리는 질문글에는 답변 정중히 사양할께요
@단월령 아래 긍장 식에 분모에 380x0.02가 왜들어가냐 물어보셨으니 위사진의 1번과 같다는건데질문을 이상하게 하신건데요.. 저도 굳이 답변드리지않겠습니다 ㅎ
@샤피오넬 아닙니다. 문제에서 약산식으로 풀면 답이 전선최대길이 공식으로 푸는것과 다르게 나옵니다. 질문하신분이 혼돈되실만 하네요.일단 문제 성격상 출제가는 전선최대길이표를 활용해 답하라는 거 같습니다.
1. 전선굵기 공식 17.8LI / 1000e 의 3상4선식에서 e는 상전압 기준 전압강하 값이 들어갑니다.2. 전선최대길이에서 전선최대길이 표가 선간전압 기준이므로 전압강하도 선간전압 기준이 됩니다.* 서로 다른 접근으로 보시면 됩니다.
첫댓글 .위사진 1번과같은원리입니다.
사진1번과 같은원리가 무슨말씀이신가요??
@블랙타이거 올리신 사진 첫번째 에 들어간 소문제 1
정확하게 무슨뜻인지 모르겠는데요;;
1번은 허용 전압강하를 물어보는 거고
2번은 전선 굵기에 관한 문젠데...
13년도 문제는 실제 허용전압강하를 적는거기때문에??
하지만 결국엔 전선 굵기를 계산하는거라서 구분을 못하겠네요
@단월령 17.8 li랑 길이 x전류랑은 전혀 다른공식입니다..
@샤피오넬 제가 그게 궁금하다는거에요
최대길이 표에 대한 계산식과 일반적인 전선굵기 계산식과 다른건지....
사진으로 설명해드렸는데 보시고 이해가안되시믄 이론으로 리턴하셔야할듯요 ㅠㅠ
허용전압강하라는건 알겠는데요
중요한건 전선 굵기 계산이니까요....
허용전압강하가 380*0.02 지만 전선굵기 계산시는 상전압으로 계산하라고 하시니
13번 문제가 전선 굵기를 구하는 문제라서 이해를 못하겠다는건데;;
@단월령 위에 3상4선식 17.8 공식 유도를 이론수업가서 보고오시믄 왜 상전압이 들어가는지 아실수있을거에용.
아래사진문제는 테이블스펙문제로 긍장을 이용해 굵기를 구하는 문제고
위에사진은 전선의 굵기를 바로 구하는 문제입니다.
@샤피오넬 위에스타일(17.8LI)로 아래문제를 구해도 답은 같습니다
하지만 그렇게 구하시면 오답입니다.
테이블스펙문제이기에 테이블을 활용하셔야합니다.
@샤피오넬 위에 제가 궁금하던 내용 확인했습니다
질문에 대한 답변 고맙게 생각하나
질문에 대한 요지를 안보시는건지 이해를 못하시는건지....
제가 올리는 질문글에는 답변 정중히 사양할께요
@단월령 아래 긍장 식에 분모에 380x0.02가 왜들어가냐 물어보셨으니 위사진의 1번과 같다는건데
질문을 이상하게 하신건데요..
저도 굳이 답변드리지않겠습니다 ㅎ
@샤피오넬 아닙니다. 문제에서 약산식으로 풀면 답이 전선최대길이 공식으로 푸는것과 다르게 나옵니다. 질문하신분이 혼돈되실만 하네요.
일단 문제 성격상 출제가는 전선최대길이표를 활용해 답하라는 거 같습니다.
1. 전선굵기 공식 17.8LI / 1000e 의 3상4선식에서 e는 상전압 기준 전압강하 값이 들어갑니다.
2. 전선최대길이에서 전선최대길이 표가 선간전압 기준이므로 전압강하도 선간전압 기준이 됩니다.
* 서로 다른 접근으로 보시면 됩니다.