그동안 잘 사용하던 가압펌프가 계속 돌아서
질소탱크/압력스위치 교환 했는데 물을 틀지 안아도
계속 돕니다 참고로 배관은 누수가 전혀 없습니다
혹시나 하고 임팰러를 분리했는데 손으로 당겨도 쉽게 빠지는데
정상 인지요??? 도와 주시면 감사 하겠습니다
부탁 드립니다
첫댓글 압력스위치 0.7-1.3 맞는지요?
예~~~
사진상 유각볼트(햐얀색) 열어보세요 코일 스프링 안쪽 마개 녹이쓸어 고착갔아요.
조금전에 열고 확인 했는데 이상이 없습니다지하수를 물탱크로 올리고 탱크의 물을 가압펌프로 집안으로보내는 구조 입니다
지금은 지하수를 직수로 사용하는데 집안에서 물을 닫으면 지하수 펌프가 작동을멈추는걸 보면 누수는 없는것 같습니다 지금 읍에 나갈 일이 있어서 임팰러를 가지고 가봐야 겠습니다지금 출발 합니다
고압스위치 뚜껑을 열고 일자드라이브로 조정해 보세요 (조정않되면 교환)
감사 합니다 압력 스위치 새로 교환하고 별짖을 다~~해도 안됩니다이런일은 첨이라 황당 하내요
임펠러 이상으로 보이네요임펠러 커버를 열기위해 4개의 볼트를 풀어야 되는데 그,볼트 2개를 임펠러 구멍에 끼우고 조이면 임펠러가 어렵사리빠져 나와야 정상 이라고 알고 있습니다. 임펠러 이상작동으로 압이 차지 않으면 압력 스위치도 무용지물 ---.........
감사 합니다손으로 당겨도 쉽게 빠지내요여기서는 임팰러 구하기가 힘이 듭니다 GS 임팰러는 없어서
고치셨나요? 궁금합니다.
부품 구하기 힘들어서 포기 상태 입니다윌x 한x 은 있는데 GS 는 없어서 펌프를 새로 구입해야 겠습니다
가압펌프 교환하고 압력스위치 위의 나사를 시계 반대 방향으로 조금씩 풀면서내부 물나오는 상태를 채크하면서 조절하니 모터가 돌다 멈추다를 반복 하지 않고물도 시원하게 잘~~~나옵니다
첫댓글 압력스위치 0.7-1.3 맞는지요?
예~~~
사진상 유각볼트(햐얀색) 열어보세요 코일 스프링 안쪽 마개 녹이쓸어 고착갔아요.
조금전에 열고 확인 했는데 이상이 없습니다
지하수를 물탱크로 올리고 탱크의 물을 가압펌프로 집안으로
보내는 구조 입니다
지금은 지하수를 직수로 사용하는데
집안에서 물을 닫으면 지하수 펌프가 작동을
멈추는걸 보면 누수는 없는것 같습니다
지금 읍에 나갈 일이 있어서 임팰러를 가지고 가봐야 겠습니다
지금 출발 합니다
고압스위치 뚜껑을 열고 일자드라이브로 조정해 보세요 (조정않되면 교환)
감사 합니다 압력 스위치
새로 교환하고 별짖을 다~~해도 안됩니다
이런일은 첨이라 황당 하내요
임펠러 이상으로 보이네요
임펠러 커버를 열기위해 4개의 볼트를 풀어야 되는데 그,볼트 2개를 임펠러 구멍에 끼우고 조이면 임펠러가 어렵사리
빠져 나와야 정상 이라고 알고 있습니다. 임펠러 이상작동으로 압이 차지 않으면 압력 스위치도 무용지물 ---.........
감사 합니다
손으로 당겨도 쉽게 빠지내요
여기서는 임팰러 구하기가 힘이 듭니다
GS 임팰러는 없어서
고치셨나요?
궁금합니다.
부품 구하기 힘들어서
포기 상태 입니다
윌x 한x 은 있는데 GS 는 없어서
펌프를 새로 구입해야 겠습니다
가압펌프 교환하고 압력스위치 위의 나사를 시계 반대 방향으로 조금씩 풀면서
내부 물나오는 상태를 채크하면서 조절하니 모터가 돌다 멈추다를 반복 하지 않고