■ 『APT초보시설-소방-12교시』선로 장해(세대감지기 접촉불량) 조치하기(2)
■ 시간 : 13분25초
■ 보충 설명
1.감지기 오동작에 의한 화재경보(자탐동작)가 아닌 선로이상인 <장해 이상> 메시지가 떴을 때 조치를 해봅니다.
2.표시창에 <장해발생>102동 소화전6F-1 장해발생, 중계기의 결선 및 선로상태를 확인하십시오. 라는
메시지가 떠 있는 상태입니다.
3.해당 층의 소화전에 있는 중계기, 단자대 등에서 전압체크를 한 뒤, 해당 세대를 방문하여 감지기 단자의
전압을 체크하여 불량난 부분을 찾아냅니다.
4.중계기와 감지기의 전압을 체크할 때 약25V와 21V가 체크되는 것을 보면서 이상유무를 진단합니다.
5.옆 세대간 라인이 어떻게 이루어졌는지 파악하여 문제 지점을 빨리 찾아내는 요령을 알아봅니다.
6.세대의 감지기들 전압이 각각 0V와 25V로 다르게 체크될 경우 원인은 이 세대에 있습니다.
7.소방점검업체에서 나온 직원과 함께 문제를 해결합니다.
■ 현장 모습
소화전 내부에 있는 단자대의 전압체크.
해당 층의 복도에 있는 감지기의 전압체크.
세대 방에 있는 감지기 전압 체크.
문제의 감지기가 있는 주방