a. 계단식의 경우 : 곧바로 세대계량기 입상라인으로 공급됩니다 (세대로 공급되는 것은 부하용량을 고려, 층을 나누어서 공급합니다.)
b. 복도식의 경우 : 저층은 곧바로 세대계량기 입상라인으로 공급되고, 고층은 층별 L-6, L-11패널, .. 등으로 공급됩니다. L-6,L-11,,패널로 (이 역시 층을 나누어서 공급하기 때문에 초고층 등 여건에 따라 패널이 증가합니다.)
13단계 : 이러한 분기과정을 거친 일반라인은 계량기함으로 들어오고 차단기 없이(있는 경우도 있음 : 턴키지구) 동스리브 접속에 의해 다음계량기함으로, 세대분전반으로 분리됩니다. 계량기함으로
14단계 : 계량기함에서 분기된 라인은 드디어 세대로 들어와 세대부하를 총괄하는 세대분전반에 접속되고 분전반 분기차단기서 각각 부하별로 전원을 공급, 입주민께서 전등, 전열에 이용합니다. 세대분전반으로
결 론 : 이해를 쉽게 하기위해서 단일뱅크, 단일 계단형 아파트를 모델로하여 설명하였기 때문에 실제는 이보다 복잡하다고 생각하면 됩니다. 그럼..... (o^-^)o
■특고압 한전인입장주
1. 전력인입시 특고압 케이블헤드(일반적으로 "종단접속재"라 함)를 이용한 특고 케이블 단말처리는 비교적 고난도 기능을 요구하는 것으로 자격이 있는 숙련된 기능공에 의해 시공되어야 한다.
■수전반내 피뢰기(LA, Lightning Arrester) 일반
1. 피뢰기(L.A)는 이상전압으로부터 전력계통을 보호하는 장치이다. 2. 이상전압이 침입하여 전기기기의 절연이 위험하게 되었을 때 전압을 강하하기 위하여 전류를 재빨리 대지로 방류하고 작용이 끝나면 원상으로 되돌아오게 되어 있다 . 3. 피뢰기(LA)와 서지업서버(SA)의 함내 접지선은 플렉시블 버스바(25mm*8mm이상)로 각 기기 접지측 단자에 접속 시켜야 한다(시방서) 참조:서지흡수기(SA) 4. 사진은 하나의 시공사례임
■서지흡수기(SA, Surge Absorber) 일반
1. 변전실 특고압반 VCB단자 부하측에 설치하며 보통 개폐서지를 흡수하여 기기를 보호한다. 2. 피뢰기(LA)와 서지업서버(SA)의 함내 접지선은 플렉시블 버스바(25mm*8mm이상)로 각 기기 접지측 단자에 접속 시켜야 한다(시방서) 참조:피뢰기 3. 위 사진은 접지측에 Flexible Bus 로 연결하지 않고 곧바로 동 버스에 연결시킴.
■계기용변압변류기(MOF, Metering Out Fit) 일반
1. 한전에서 설치하는 계량기 검측을 위한 변환장치로 유입형(위쪽)과 몰드형(아래쪽) 있다. 시방서에 특별한 구분을 하지 않고 있어 가격이 저렴한 유입형으로 대부분 시공하고 있다. 2. 여건에 따라 한전 메다(DM/VARH)를 PS2(MOF)반으로부터 분리하여 기둥 또는 벽면에 시공하는 경우도 있다.
PF(전력용퓨즈) 및 CT(계기용변압기) 일반
1. PT는 CT와 더불어 각종 계기들(V,A,PF,KW,KWH,F,VAR)을 계측하기 위한 계기용 변압기이다. 참조:CT 2. 특별고압의 경우 에폭시 몰드형(사진참조)이며 저압의 경우 건식형으로 설치하여야 한다. 3. 사진은 하나의 설치사례이며 PF는 별도자료 참조 PF(전력용퓨즈)
■CT(계기용변류기) 일반
1. PT와 더불어 각종 계기들(V,A,PF,KW,KWH,F,VAR)을 계측하기 위한 계기용 변압기이다. 참조:PT 2. 특별고압의 경우 에폭시 몰드형(사진참조)이며 저압의 경우 건식형으로 설치하여야 한다.
■전력용 퓨즈[PF, Power Fuse]
1. 전력퓨즈(PF)는 고압 및 특별고압 기기의 단락보호용으로 사용한다. 2. 소호방식에 따라 한류형[주공:LBS반내 PF]과 비한류형[주공:변압기반내 PF]으로 나누며 한류형은 높은 아크저항을 발생 하여 사고전류를 강제적으로 한류억제하여 차단하는 퓨즈다(사진은 비한류형임)
■수변전실 LBS반내 LBS
1. 부하개폐기(LBS, Load-breaker switch) 1) 형식 : 큐비클내장용, 퓨즈부착형(퓨즈 끊김시 자동트립) 2) 정격전압 : 24㎸이상 3) 정격전류 : 630A 4) 정격차단전류 : 12.5KA 이상 (한류형) 5) 주 접촉자 및 아크접촉자 : 주물제 은도금 6) 충격내전압 (1.2/50 μ s) - 도전부와 대지간 : 125㎸ - 동상 단자간 : 145㎸ 7) 상용주파 내전압(60㎐1분간) - 도전부와 대지간 : 50㎸ - 동상 단자간 : 60㎸ 8) 극간격 : 275㎜이상 9) 소호원리 : 자동공기 강제송풍방식 10) 동력전달장치 : 회전운동 외부 전면조작 핸들부 11) 설치방법 : 정수직(상:개폐극, 하:Fuse)설치 잘못시공사례보기 2. 모선 배열은 좌에서 우로, 위에서 아래로, 가까운 곳에서 먼곳으로 R,S,T,N 상을 배열한다. 3. 사진은 하나의 시공사례임 참조:변전실사진참조:전력인입계통
■진공차단기(VCB, Vacuum Circuit Breaker) 일반
1. 구조는 인출형이며 정격은 24㎸이상 3P 600A 이상이다. 2. 정격차단용량 : 520MVA, 3. 조작 : 투입조작 전원 - DC 110V, 트립제어 전류 - 5A 이하 a. 트립방식- 전압트립 방식(DC 110V) b. 투입 조작방식- 모터 스프링 Charge 방식
■CT(계기용변류기) 일반
1. PT와 더불어 각종 계기들(V,A,PF,KW,KWH,F,VAR)을 계측하기 위한 계기용 변압기이다. 참조:PT 2. 특별고압의 경우 에폭시 몰드형(사진참조)이며 저압의 경우 건식형으로 설치하여야 한다.
■각종 지시계기류(아날로그, 디지털)
1. 지시계기류는 아날로그메타(사진상부)와 디디털메타(사진아래)가 있음 2. 아날로그메타(Analog Meter) 가. 매입광각도형임 나. CRT감시반에서 감시를 위해 T/D 및 DDC를 필요로 함 T/D로DDC반CRT감시반 다. 최근 정류기반에만 적용하고 모두 디지털메타를 적용하고 있음 정류기반마이크로RTU(정류기반) 3. 디지털메타(Digital Meter) 가. 공인기관의 시험대상임 나. 수배전반 및 발전기운전반으로부터 전력계통 입/출력정보(계측치, 적산량, 경보,상태)를 받아 주컴퓨터에서 처리할 수 있도록 신호전송 다. 입/출력 포인트는 실시간(REAL-TIME)으로 처리하여야 한다. 라. 통신선로의 단선 및 정전시에도 메모리에 내장된 계측등의 최신정보를 주컴퓨터에 전송할 수 있는 DATA BACK-UP 기능이 있어야야 한다. 마. DI POINT(DIGITAL INPUT POINT) : 각종 차단기상태, 보호계전기의 상태, 트립및 경보등을 받기위한 기능이 있어야한다.
1. 계측(CRT감시반)을 위한 변환장치로 출력값이 DC 4 ∼ 20㎃ 이어야한다(시험성적서로 체크) 2. 또한 서어지 전압에 대한 보안장치가 내장되어야 한다. 3. 2003년 옥내설계분부터는 디지털 계측기로 개선되므로써 디지털계측기에 그 기능이 내장되어 없어지고 정류기반 등 디지털메타가 없는 곳에만 적용함
1. 계측(CRT감시반)을 위한 변환장치로 출력값이 DC 4 ∼ 20㎃ 이어야한다(시험성적서로 체크) 2. 또한 서어지 전압에 대한 보안장치가 내장되어야 한다. 3. 2003년 옥내설계분부터는 디지털 계측기로 개선되므로써 디지털계측기에 그 기능이 내장되어 없어지고 정류기반 등 디지털메타가 없는 곳에만 적용함
■변전실 정류기반(Rectifier Panel)
1. 평상시(상용전원시) 교류를 직류(DC)로 변환하여 수변전실 및 발전기실의 각종 조작전원, 배전반전등, DC등에 전원을 공급하고 또한 축전지(BATTERY)를 충전시키는 기능을 한다. 2. 과충전, 과방전 방지회로를 내장하고 과충전, 과방전시 CRT 모니터 감시반에 경보를 발할수 있도록 하여야 한다. 3. 정류기반은 아나로그메다를 적용하고 있으므로 TD 및 Micro-RTU를 설치하여 CRT감시반에 제반신호를 전송해야 한다. 마이크로RTUT/D로CRT감시반 4. DC등은 NVR(무전압계전기)과 연계되어 반드시 정류기반에 전원이 공급되지 않을 때만 동작되어야 한다. 즉 정전이 발생하여 발전전원으로 전환되기까지, 그리고 복전되어 발전전원에서 한전전원으로 전환되는 그사이에만 일시적으로 작동한다.
■정류기반 마이크로 RTU(Remote Terminal Unit)
1. 정류기반의 아날로그 신호(전압, 전류등)를 디지털신호로 변환하여 디지털메타 또는 주컴퓨터에서 인식할 수 있도록 변환시키는 기능을 한다. 2. 디지털메타의 DI포인트(7포인트)를 초과하는 각종 상태감시 및 경보접점 입력기능을 담당함 3. 최근 설계에선 정류기반에만 아날로그메타를 적용함에 따라(DDC반 없어짐) CRT감시실로 디지털신호 전송을 위해 반드시 필요함. 지시계기T/D로DDC반CRT감시반정류기반 4. 우측 T/D에서 변환된 신호를 받아 디지털신호로 변환 CRT감시반으로 전송함.
■전력용 퓨즈[PF, Power Fuse]
1. 전력퓨즈(PF)는 고압 및 특별고압 기기의 단락보호용으로 사용한다. 2. 소호방식에 따라 한류형[주공:LBS반내 PF]과 비한류형[주공:변압기반내 PF]으로 나누며 한류형은 높은 아크저항을 발생 하여 사고전류를 강제적으로 한류억제하여 차단하는 퓨즈다(사진은 비한류형임)
■변압기설치 일반
1. 변압기는 몰드형이며, 정격은 연속정격이다 2. 변압기는 설계도면(승인도 포함)과 현장여건을 확인한 후 변압기반내 적정한 위치에 표시작업을 한 후 설치 위치를 결정한다. 3. 변압기는 견고하게 설치하고 바닥에 수평이 되도록 고정시켜야 한다. 4. 변압기는 진동방지를 위해 두께 12㎜이상의 방진고무판 위에 설치하여야 한다. 5. 수전후 각 상간 대지간 정격전압을 확인하고 부하시의 전압강하를 감안하여 정격전압을 상회하도록 탭조정을 하여야 한다. 6. 시운전시 온도 감지장치의 작동시험을 하여야 한다. 7. 변압기 설치 후에 주위정리를 깨끗이 하여야 한다.
■절연버스덕트 설치 일반
1 절연버스덕트는 현장을 실측한 내용과 관련도면등 장비배치도를 기준으로 상세한 제작도 및 설치도를 작성 제출하여 승인을 득한후 제작하여야 한다. 2. 수배전반 제조업자와 다음사항에 대하여 협의하여야 한다. a. 버스덕트와 수배전반, 발전기 운전반 연결방법 b. 버스바의 접속위치 및 상(PHASE)관계 3. 도체의 접속부에는 주석도금 또는 은도금을 실시하고 전기적으로 접속이 완전한 구조로 한다. 4. 덕트의 접속부는 전기적, 기계적으로 확실히 접속하여야 한다. 5. 상간 절연물은 난연성, 내열성, 내습성이 있고 충분한 기계적 강도를 갖을것(참조:발전기용 절연물은 내화성능임) 6. 버스덕트는 1.5m 이하마다 행거로 지지한다. 7. 버스덕트가 벽등을 관통하는 경우에는 관통부분에서 접속하지 아니한다. 8. 제품에는 잘 보이는 장소에 견고한 방법으로 다음사항을 표시한 명판을 부착하여야 한다. 자료사진 * 표시내용 : 명칭, 형식, 극수, 정격전압, 정격전류, 제조번호, 제조연월등 9. 버스덕트 설치 후 내부먼지와 공사잔재를 깨끗이 제거해야 한다.
a. 계단식의 경우 : 곧바로 세대계량기 입상라인으로 공급됩니다 (세대로 공급되는 것은 부하용량을 고려, 층을 나누어서 공급합니다.)
b. 복도식의 경우 : 저층은 곧바로 세대계량기 입상라인으로 공급되고, 고층은 층별 L-6, L-11패널, .. 등으로 공급됩니다. L-6,L-11,,패널로 (이 역시 층을 나누어서 공급하기 때문에 초고층 등 여건에 따라 패널이 증가합니다.)
13단계 : 이러한 분기과정을 거친 일반라인은 계량기함으로 들어오고 차단기 없이(있는 경우도 있음 : 턴키지구) 동스리브 접속에 의해 다음계량기함으로, 세대분전반으로 분리됩니다. 계량기함으로
14단계 : 계량기함에서 분기된 라인은 드디어 세대로 들어와 세대부하를 총괄하는 세대분전반에 접속되고 분전반 분기차단기서 각각 부하별로 전원을 공급, 입주민께서 전등, 전열에 이용합니다. 세대분전반으로
결 론 : 이해를 쉽게 하기위해서 단일뱅크, 단일 계단형 아파트를 모델로하여 설명하였기 때문에 실제는 이보다 복잡하다고 생각하면 됩니다. 그럼..... (o^-^)o
■특고압 한전인입장주
1. 전력인입시 특고압 케이블헤드(일반적으로 "종단접속재"라 함)를 이용한 특고 케이블 단말처리는 비교적 고난도 기능을 요구하는 것으로 자격이 있는 숙련된 기능공에 의해 시공되어야 한다.
■수전반내 피뢰기(LA, Lightning Arrester) 일반
1. 피뢰기(L.A)는 이상전압으로부터 전력계통을 보호하는 장치이다. 2. 이상전압이 침입하여 전기기기의 절연이 위험하게 되었을 때 전압을 강하하기 위하여 전류를 재빨리 대지로 방류하고 작용이 끝나면 원상으로 되돌아오게 되어 있다 . 3. 피뢰기(LA)와 서지업서버(SA)의 함내 접지선은 플렉시블 버스바(25mm*8mm이상)로 각 기기 접지측 단자에 접속 시켜야 한다(시방서) 참조:서지흡수기(SA) 4. 사진은 하나의 시공사례임
■서지흡수기(SA, Surge Absorber) 일반
1. 변전실 특고압반 VCB단자 부하측에 설치하며 보통 개폐서지를 흡수하여 기기를 보호한다. 2. 피뢰기(LA)와 서지업서버(SA)의 함내 접지선은 플렉시블 버스바(25mm*8mm이상)로 각 기기 접지측 단자에 접속 시켜야 한다(시방서) 참조:피뢰기 3. 위 사진은 접지측에 Flexible Bus 로 연결하지 않고 곧바로 동 버스에 연결시킴.
■계기용변압변류기(MOF, Metering Out Fit) 일반
1. 한전에서 설치하는 계량기 검측을 위한 변환장치로 유입형(위쪽)과 몰드형(아래쪽) 있다. 시방서에 특별한 구분을 하지 않고 있어 가격이 저렴한 유입형으로 대부분 시공하고 있다. 2. 여건에 따라 한전 메다(DM/VARH)를 PS2(MOF)반으로부터 분리하여 기둥 또는 벽면에 시공하는 경우도 있다.
PF(전력용퓨즈) 및 CT(계기용변압기) 일반
1. PT는 CT와 더불어 각종 계기들(V,A,PF,KW,KWH,F,VAR)을 계측하기 위한 계기용 변압기이다. 참조:CT 2. 특별고압의 경우 에폭시 몰드형(사진참조)이며 저압의 경우 건식형으로 설치하여야 한다. 3. 사진은 하나의 설치사례이며 PF는 별도자료 참조 PF(전력용퓨즈)
■CT(계기용변류기) 일반
1. PT와 더불어 각종 계기들(V,A,PF,KW,KWH,F,VAR)을 계측하기 위한 계기용 변압기이다. 참조:PT 2. 특별고압의 경우 에폭시 몰드형(사진참조)이며 저압의 경우 건식형으로 설치하여야 한다.
■전력용 퓨즈[PF, Power Fuse]
1. 전력퓨즈(PF)는 고압 및 특별고압 기기의 단락보호용으로 사용한다. 2. 소호방식에 따라 한류형[주공:LBS반내 PF]과 비한류형[주공:변압기반내 PF]으로 나누며 한류형은 높은 아크저항을 발생 하여 사고전류를 강제적으로 한류억제하여 차단하는 퓨즈다(사진은 비한류형임)
■수변전실 LBS반내 LBS
1. 부하개폐기(LBS, Load-breaker switch) 1) 형식 : 큐비클내장용, 퓨즈부착형(퓨즈 끊김시 자동트립) 2) 정격전압 : 24㎸이상 3) 정격전류 : 630A 4) 정격차단전류 : 12.5KA 이상 (한류형) 5) 주 접촉자 및 아크접촉자 : 주물제 은도금 6) 충격내전압 (1.2/50 μ s) - 도전부와 대지간 : 125㎸ - 동상 단자간 : 145㎸ 7) 상용주파 내전압(60㎐1분간) - 도전부와 대지간 : 50㎸ - 동상 단자간 : 60㎸ 8) 극간격 : 275㎜이상 9) 소호원리 : 자동공기 강제송풍방식 10) 동력전달장치 : 회전운동 외부 전면조작 핸들부 11) 설치방법 : 정수직(상:개폐극, 하:Fuse)설치 잘못시공사례보기 2. 모선 배열은 좌에서 우로, 위에서 아래로, 가까운 곳에서 먼곳으로 R,S,T,N 상을 배열한다. 3. 사진은 하나의 시공사례임 참조:변전실사진참조:전력인입계통
■진공차단기(VCB, Vacuum Circuit Breaker) 일반
1. 구조는 인출형이며 정격은 24㎸이상 3P 600A 이상이다. 2. 정격차단용량 : 520MVA, 3. 조작 : 투입조작 전원 - DC 110V, 트립제어 전류 - 5A 이하 a. 트립방식- 전압트립 방식(DC 110V) b. 투입 조작방식- 모터 스프링 Charge 방식
■CT(계기용변류기) 일반
1. PT와 더불어 각종 계기들(V,A,PF,KW,KWH,F,VAR)을 계측하기 위한 계기용 변압기이다. 참조:PT 2. 특별고압의 경우 에폭시 몰드형(사진참조)이며 저압의 경우 건식형으로 설치하여야 한다.
■각종 지시계기류(아날로그, 디지털)
1. 지시계기류는 아날로그메타(사진상부)와 디디털메타(사진아래)가 있음 2. 아날로그메타(Analog Meter) 가. 매입광각도형임 나. CRT감시반에서 감시를 위해 T/D 및 DDC를 필요로 함 T/D로DDC반CRT감시반 다. 최근 정류기반에만 적용하고 모두 디지털메타를 적용하고 있음 정류기반마이크로RTU(정류기반) 3. 디지털메타(Digital Meter) 가. 공인기관의 시험대상임 나. 수배전반 및 발전기운전반으로부터 전력계통 입/출력정보(계측치, 적산량, 경보,상태)를 받아 주컴퓨터에서 처리할 수 있도록 신호전송 다. 입/출력 포인트는 실시간(REAL-TIME)으로 처리하여야 한다. 라. 통신선로의 단선 및 정전시에도 메모리에 내장된 계측등의 최신정보를 주컴퓨터에 전송할 수 있는 DATA BACK-UP 기능이 있어야야 한다. 마. DI POINT(DIGITAL INPUT POINT) : 각종 차단기상태, 보호계전기의 상태, 트립및 경보등을 받기위한 기능이 있어야한다.
1. 계측(CRT감시반)을 위한 변환장치로 출력값이 DC 4 ∼ 20㎃ 이어야한다(시험성적서로 체크) 2. 또한 서어지 전압에 대한 보안장치가 내장되어야 한다. 3. 2003년 옥내설계분부터는 디지털 계측기로 개선되므로써 디지털계측기에 그 기능이 내장되어 없어지고 정류기반 등 디지털메타가 없는 곳에만 적용함
1. 계측(CRT감시반)을 위한 변환장치로 출력값이 DC 4 ∼ 20㎃ 이어야한다(시험성적서로 체크) 2. 또한 서어지 전압에 대한 보안장치가 내장되어야 한다. 3. 2003년 옥내설계분부터는 디지털 계측기로 개선되므로써 디지털계측기에 그 기능이 내장되어 없어지고 정류기반 등 디지털메타가 없는 곳에만 적용함
■변전실 정류기반(Rectifier Panel)
1. 평상시(상용전원시) 교류를 직류(DC)로 변환하여 수변전실 및 발전기실의 각종 조작전원, 배전반전등, DC등에 전원을 공급하고 또한 축전지(BATTERY)를 충전시키는 기능을 한다. 2. 과충전, 과방전 방지회로를 내장하고 과충전, 과방전시 CRT 모니터 감시반에 경보를 발할수 있도록 하여야 한다. 3. 정류기반은 아나로그메다를 적용하고 있으므로 TD 및 Micro-RTU를 설치하여 CRT감시반에 제반신호를 전송해야 한다. 마이크로RTUT/D로CRT감시반 4. DC등은 NVR(무전압계전기)과 연계되어 반드시 정류기반에 전원이 공급되지 않을 때만 동작되어야 한다. 즉 정전이 발생하여 발전전원으로 전환되기까지, 그리고 복전되어 발전전원에서 한전전원으로 전환되는 그사이에만 일시적으로 작동한다.
■정류기반 마이크로 RTU(Remote Terminal Unit)
1. 정류기반의 아날로그 신호(전압, 전류등)를 디지털신호로 변환하여 디지털메타 또는 주컴퓨터에서 인식할 수 있도록 변환시키는 기능을 한다. 2. 디지털메타의 DI포인트(7포인트)를 초과하는 각종 상태감시 및 경보접점 입력기능을 담당함 3. 최근 설계에선 정류기반에만 아날로그메타를 적용함에 따라(DDC반 없어짐) CRT감시실로 디지털신호 전송을 위해 반드시 필요함. 지시계기T/D로DDC반CRT감시반정류기반 4. 우측 T/D에서 변환된 신호를 받아 디지털신호로 변환 CRT감시반으로 전송함.
■전력용 퓨즈[PF, Power Fuse]
1. 전력퓨즈(PF)는 고압 및 특별고압 기기의 단락보호용으로 사용한다. 2. 소호방식에 따라 한류형[주공:LBS반내 PF]과 비한류형[주공:변압기반내 PF]으로 나누며 한류형은 높은 아크저항을 발생 하여 사고전류를 강제적으로 한류억제하여 차단하는 퓨즈다(사진은 비한류형임)
■변압기설치 일반
1. 변압기는 몰드형이며, 정격은 연속정격이다 2. 변압기는 설계도면(승인도 포함)과 현장여건을 확인한 후 변압기반내 적정한 위치에 표시작업을 한 후 설치 위치를 결정한다. 3. 변압기는 견고하게 설치하고 바닥에 수평이 되도록 고정시켜야 한다. 4. 변압기는 진동방지를 위해 두께 12㎜이상의 방진고무판 위에 설치하여야 한다. 5. 수전후 각 상간 대지간 정격전압을 확인하고 부하시의 전압강하를 감안하여 정격전압을 상회하도록 탭조정을 하여야 한다. 6. 시운전시 온도 감지장치의 작동시험을 하여야 한다. 7. 변압기 설치 후에 주위정리를 깨끗이 하여야 한다.
■절연버스덕트 설치 일반
1 절연버스덕트는 현장을 실측한 내용과 관련도면등 장비배치도를 기준으로 상세한 제작도 및 설치도를 작성 제출하여 승인을 득한후 제작하여야 한다. 2. 수배전반 제조업자와 다음사항에 대하여 협의하여야 한다. a. 버스덕트와 수배전반, 발전기 운전반 연결방법 b. 버스바의 접속위치 및 상(PHASE)관계 3. 도체의 접속부에는 주석도금 또는 은도금을 실시하고 전기적으로 접속이 완전한 구조로 한다. 4. 덕트의 접속부는 전기적, 기계적으로 확실히 접속하여야 한다. 5. 상간 절연물은 난연성, 내열성, 내습성이 있고 충분한 기계적 강도를 갖을것(참조:발전기용 절연물은 내화성능임) 6. 버스덕트는 1.5m 이하마다 행거로 지지한다. 7. 버스덕트가 벽등을 관통하는 경우에는 관통부분에서 접속하지 아니한다. 8. 제품에는 잘 보이는 장소에 견고한 방법으로 다음사항을 표시한 명판을 부착하여야 한다. 자료사진 * 표시내용 : 명칭, 형식, 극수, 정격전압, 정격전류, 제조번호, 제조연월등 9. 버스덕트 설치 후 내부먼지와 공사잔재를 깨끗이 제거해야 한다.