KS C IEC 60364 - 5 - 52 : 2004 기준 |
|
표 A. 52-3(52-C2) |
표 A.52-5(52-C4) |
|
공사방법 |
A1(2본) - 단상 |
A1(3본) - 삼상 |
|
주위온도 |
도체온도: 90°C,주위온도: 30°C |
도체온도: 90°C, 주위온도: 30°C |
|
회로 수(보정계수) |
1회로 |
2회로(×0.8) |
3회로(×0.7) |
4회로(×0.65) |
1회로 |
2회로(×0.8) |
3회로(×0.7) |
4회로(×0.65) |
|
1.5 |
19.0 |
15.2 |
13.3 |
12.4 |
17.0 |
13.6 |
11.9 |
11.1 |
|
2.5 |
26.0 |
20.8 |
18.2 |
16.9 |
23.0 |
18.4 |
16.1 |
15.0 |
|
4 |
35.0 |
28.0 |
24.5 |
22.8 |
31.0 |
24.8 |
21.7 |
20.2 |
|
6 |
45.0 |
36.0 |
31.5 |
29.3 |
40.0 |
32.0 |
28.0 |
26.0 |
|
10 |
61.0 |
48.8 |
42.7 |
39.7 |
54.0 |
43.2 |
37.8 |
35.1 |
|
16 |
81.0 |
64.8 |
56.7 |
52.7 |
73.0 |
58.4 |
51.1 |
47.5 |
|
25 |
106.0 |
84.8 |
74.2 |
68.9 |
95.0 |
76.0 |
66.5 |
61.8 |
|
35 |
131.0 |
104.8 |
91.7 |
85.2 |
117.0 |
93.6 |
81.9 |
76.1 |
|
50 |
158.0 |
126.4 |
110.6 |
102.7 |
141.0 |
112.8 |
98.7 |
91.7 |
|
70 |
200.0 |
160.0 |
140.0 |
130.0 |
179.0 |
143.2 |
125.3 |
116.4 |
|
95 |
241.0 |
192.8 |
168.7 |
156.7 |
216.0 |
172.8 |
151.2 |
140.4 |
|
120 |
278.0 |
222.4 |
194.6 |
180.7 |
249.0 |
199.2 |
174.3 |
161.9 |
|
150 |
318.0 |
254.4 |
222.6 |
206.7 |
285.0 |
228.0 |
199.5 |
185.3 |
|
185 |
362.0 |
289.6 |
253.4 |
235.3 |
324.0 |
259.2 |
226.8 |
210.6 |
|
240 |
424.0 |
339.2 |
296.8 |
275.6 |
380.0 |
304.0 |
266.0 |
247.0 |
|
300 |
486.0 |
388.8 |
340.2 |
315.9 |
435.0 |
348.0 |
304.5 |
282.8 |
|
400 |
579.0 |
463.2 |
405.3 |
376.4 |
- |
- |
- |
- |
|
비고 |
- A1의 공사방법은 다음과 같다. 1)내용 : 연절연이 된 벽내의 전선관에 공사한 절연도체(매입공사) 2)그림 :
 | |