순간온수기, 전기저장식 순간온수기의 누수및 하자건의 내용입니다.
요즘은 소규모 점포나 온수가 없는 공간의 온수사용 목적으로 저장식 순간온수기를 설치를 합니다.
순간온수기 설치가 생각보다 쉽고 가격도 저렴하기 때문에 많이들 설치를 합니다.
하지만 수압이나 내통의 압력의 상승으로 파손이 되거나 누수가 발생합니다.
일반적으로 순간온수기의 배관자재는 스텐레스주름관을 권장합니다.
주름관이기 때문에 직관보다 압력의 증감의 폭이 적다는 장점이 있습니다.
요즘은 순간온수기도 풀 스텐레스제품이 나옵니다.
녹물이 나온다는것은 철제에 범양으로 코팅한 범양코팅 제품입니다.
가격이 저렴해서 식당이나 커피숍등에 설치시에 사용합니다.
순간온수기의 AS와 무상수리를 받는다는것은 사실상 불가능합니다.
내통이 터졌을경우 제품의 전체의 파손이나 마찬가지입니다.
제품의 문제 발생시 그나마 ...적게나마 AS를 받으실려면...
하향식은 하향식대로 상향식은 상향식으로 설치후 사용하고 배관자재는 스텐레스주름관으로 사용합니다.
그리고 보온이 필요할시에 보온을 해줘야하며
전원또한 일정한 전원이 공급되도록 해야합니다.
순가온수기가 보통 1.5K 전력을 소모하기 때문에
얍잡아 볼수 없습니다.
그리고 수압이 너무 높을경우 감압변이나 루프배관을 해줘야합니다.
그리고 감압변과 배관의 입구까지의 거리는 반드시 1M이상을 유지해야 효과적으로 압력을 감압시킬수 있습니다.
이모든 사항을 지키지않은 상태에서 문제 발생시 AS 절대 불가입니다.
여러업체 제품을 AS 받아본 결과...
그냥 새로 하나 사십시요 ;;;;;;
사진은 감압변의 단축설치로 인해 제대로 감압을 하지 않아 내통 압력으로 상승으로 온수기 내통의 파손된 사진입니다.
배관자재는 PB배관 자재입니다.
AS 신청결과
권장 배관자재 사용 안함 , 감압변 단축 (1M이상 떨어져서 배관해야함 ) 기타등등....이유도 무지 많음
100% 소비자과실 입니다.