3) 음압기의 설치 위치
- 공기유입구: 적절한 음압 및 제진을 위해서는 필히 외부의 공기가 유입되어야 하며, 적절한 저항이 발생해야 음압을 형성할 수 있다
- 공기유입구와 직선 반대방향에 위치하며, 벽면을 바라보는 위치에 설치하여야 한다.
- 음압기의 공기유입구와 최대한 먼 곳에 위치한 구멍을 통해 밀폐 후 배출하여야 한다.
(만약, 출입구 가까운 곳에 두면, 공기유입구와 음압기 중간에 있는 공기만 정화가 이루어 진다.)
- 작업자의 호흡구보다 아래쪽으로 음압기의 흡입구를 설치하여 작업자가 호흡 시 신선한 공기로 호흡할 수 있도록 하여야 한다.

3.음압기 필터
(1) 전처리 필터(Pre filter)
전처리 필터는 음압기의 성능 향상 및 고성능(HEPA) 필터의 수명을 연장시키기 위해 교적 큰 입자를 미리 걸러주는 역할을 한다. 일반적으로 1회 사용 후 폐기시키고, 재사용은 하지 않도록 한다.
(2) 중간 필터(Medium filter)
중간 필터 기능 역시 고성능(HEPA) 필터에 대한 분진 부하를 줄이기 위해 사용하며 0.3㎛ 입자에 대해 65%, 85%, 95%의 제진 성능이 있다.
(3) 고성능 필터(HEPA filter)
고성능 필터는 입경이 0.3㎛ 분진을 필터에 통과시켜 제거 효율이 99.97% 이상의 성능을
보유하고 있는 필터로, 석면 분진을 제거하는 음압기에서 가장 중요한 역할을 수행한다.
음압기에 사용된 필터는 주기적으로 적절히 교환하여야 하며, 교환된 필터는 플라스틱 백에 이중 포장하여 지정폐기물로 처리한다. 또한 필터교환은 석면분진의 비산방지를 위해 밀폐 격리된 작업장에서 교환하여야 한다.


필터 교체시 다음과 같은 사항에 주의를 요한다.
(1) 필터 교체는 석면해체·제거작업장(밀폐) 내부에서 하는 것이 바람직하다. 실외에서 필터를 교체할 경우 대부분 개인 보호구를 착용하지 않은 상태에서 수행하기 때문에 작업자가 석면 분진에 노출될 가능성이 있고, 필터에 포집되어 있던 석면 분진이 외부로 비산될 가능성도 있기 때문이다.
(2) 석면을 제거하는 작업중에는 HEPA필터를 교환하지 않도록 하고, 작업을 멈춘 상태에서 예비 (Backup) 음압기를 가동시켜야 하며, 필터교체 시 발생되는 석면분진을 제거하기 위해 예비 음압기 흡입구에 근접시켜 필터를 교체하여야 한다.
(3) 이때 HEPA필터를 교환하는 음압기는 안전을 위하여 가동을 중단하여야 한다.
(4) 필터 교체 시 필터 여과지표면을 파손시키지 않도록 주의해야 한다. 필터 표면이 파손되면 누설에 의한 석면분진 유출 가능성이 있기 때문이다.
(5) 필터 교체는 석면농도 측정 이전에 실시하여야 한다. 음압기 배기 유량은 필터 차압에 따라 크게 변하는데, 필터 차압이 증가할수록 배기 유량이 감소하게 된다. 이 때문에 음압기 설치 초기에는 충분한 배기 유량을 확보하여 음압이 형성되지만, 사용시간이 증가할수록 차압 증가에 따른 배기유량 감소로 작업장 내부 음압을 충분히 확보하지 못하게 되는 경우가 발생한다.
음압기 제조회사에서 제시한 필터 차압에 따른 배기유량 그래프를 확보한다면, 현재 가동 중인 음압기의 필터 차압과 배기유량의 관계를 쉽게 파악할 수가 있다.
그림 4-9의 그래프를 보면 음압기의 배기 유량을 20㎥/min 으로 유지하기 위해서는 필터 차압이 40㎜Aq 이상을 초과하면 안 되는 것을 알 수 있다. 만약 30㎥/min 의 배기 유량이 필요하다면 필터 차압이 30㎜Aq 에 도달하기 전에 필터를 교체해야 한다.
필터교체 시기를 확인하는 다른 방법으로는 작업 중에 음압측정기를 수시 모니터링 하여 적정 음압이 유지되고 있지 않을 경우, 작업장 체적의 변화가 없으며 작업자 출입에 의한 외부 공기유입이 없는 등 외부 환경변화가 없는 상태라면 필터 교체를 하여야 한다.

4. 음압기록 장치
석면해체·제거작업 시 발생되는 석면함유 분진이 외부로 비산되는 것을 방지하기 위해 작업장은 비닐시트를 이용하여 밀폐격리하고, 작업장과 외부의 압력차를 최소 -0.508mmH2O가 되도록 유지하여야 하며, 석면해체·제거작업 시 음압을 측정한 후 그 기록을 보관하여야 한다. 작업공간 내부 음압은 음압기 배기유량뿐만 아니라 개구면(작업자 출입, 비닐밀폐틈 등) 변화, 실내외 온도차, 작업장 외부
기류 등에 의해 변하게 되고, 특히 음압 측정위치 주변으로 작업자가 걸어만 가도 음압 측정값은 변하게 된다. 이렇게 음압 변화가 심하게 발생하기 때문에 음압은 작업 시간 중 연속해서 측정하면서 수시 모니터링을 실시해야 하고, 음압 측정위치를 1개 지점 이상으로 하는 것을 권장한다.
음압 측정 장비는 -0.508mmH2O 의 미세한 압력을 측정하는 장비이므로 측정결과의 신뢰성 확보를 위해서 주기적인 검교정이 필요하다.